Messaggio
da Franco99 » martedì 9 febbraio 2016, 22:24
(Non conosco la scheda, mi baso su quello che vedo nel manuale della scheda).
Il firmware è nella memoria flash integrata nella CPU 32-bit. (IC6).
La stessa CPU controlla direttamente i transistor presenti negli integrati ULN2803A.
Per ogni singolo transistor presente negli ULN2803A c'è un corrispondente pin
di uscita della CPU che lo controlla. Visto che hai già sostituiti questi tre
IC ULN2803A, il problema può essere solo la CPU stessa (pin di uscita rotto) oppure
il collegamento fra il pin di uscita della CPU e il transistor presente nel circuito
integrato ULN2803A. (Cattivo contatto di una stagnatura oppure pista interrotta).
Se l'uscita della CPU è rotta, c'è poco da fare, bisogna sostituire la CPU.
Al 99,9%, per poter caricare il firmware disponibile per gli utilizzatori finali
di Colibri, una nuova CPU vergine deve essere prima programmata con un speciale
firmware. Se non fosse così, la scheda potrebbe essere copiata ed utilizzata con il
software per il PC e il firmware liberamente scaricabili dal sito della Twintec.
Non conosco il software di Colibri, sei sicuro che l'uscita non può essere disattivata
dal software che gira sul PC?
Saluti,
Franco