collegare sonda TP05C a tre fili su scheda colibrì

Sezione dedicata ai controlli di Twintec COLIBRI e DESKCNC
Rispondi
Ganesh
Member
Member
Messaggi: 231
Iscritto il: giovedì 8 dicembre 2022, 18:54

Re: collegare sonda TP05C a tre fili su scheda colibrì

Messaggio da Ganesh » venerdì 19 gennaio 2024, 18:09

Perfetto, grazie ancora :idea:
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.

RENATO SEVERIN
Newbie
Newbie
Messaggi: 33
Iscritto il: mercoledì 6 marzo 2019, 9:55

Re: collegare sonda TP05C a tre fili su scheda colibrì

Messaggio da RENATO SEVERIN » venerdì 19 gennaio 2024, 18:48

Immagina l'ingresso PRB come il catodo di un led. All'interno di Colibrì, lo stesso, ha l'anodo collegato ai 12V, per accenderlo devi quindi mettere a massa il PRB (catodo).
E' quanto fa la sonda, quando non tocchi l'astina hai 12V (ca) sul filo giallo collegato al PRB e quindi il led non si accende, quando l'astina tocca ti mette a massa l'uscita (filo giallo) e di conseguenza si accende il led e accende la spia che vedi alla sezione ingressi/uscite delle configurazioni macchina.
Il led citato nell'esempio non è altro che quello contenuto nell'optoisolatore presente nell'ingresso di Colibrì.

Ganesh
Member
Member
Messaggi: 231
Iscritto il: giovedì 8 dicembre 2022, 18:54

Re: collegare sonda TP05C a tre fili su scheda colibrì

Messaggio da Ganesh » venerdì 19 gennaio 2024, 19:19

Mi ero documentato superficialmente su cosa significava optoisolato quando avevo letto il manuale. Ma non avevo capito realmente. Adesso è tutto molto più chiaro.
Siete molto gentili.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.