F405 o F415 ?
Sì può collegare questo motore ad un inverter?
- danieleee
- God
- Messaggi: 3679
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
F405 o F415 ?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- darix
- Senior
- Messaggi: 2312
- Iscritto il: venerdì 25 febbraio 2011, 15:10
- Località: Palermo
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Dovrebbe essere uLu.
Spero di non sbagliare, poi controllo pure io
Spero di non sbagliare, poi controllo pure io
SAFETY FIRST!
- danieleee
- God
- Messaggi: 3679
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Tanto se provo è domani mattina..faccio il turno del pomeriggio..
Forse ho capito perchè leggevo 2A sulla fase in uscita.
Parametro F415
Forse ho capito perchè leggevo 2A sulla fase in uscita.
Parametro F415
- danieleee
- God
- Messaggi: 3679
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Allora...attualmente è così.
uLu 230 (tensione)
Pt 0 (costante V/F)
F405 2.2 (potenza motore)
F415 8.9A (corrente nominale motore)
uLu 230 (tensione)
Pt 0 (costante V/F)
F405 2.2 (potenza motore)
F415 8.9A (corrente nominale motore)
- danieleee
- God
- Messaggi: 3679
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Ho fatto un paio di prove in mattinata..
Ho portato il valore di
F415 a 12A
Pt 3 (su vettoriale)
E già c'è stato un sensibile aumento di potenza
(io parlo sempre a 15Hz)
Già passando dal controllo V/F a Vettoriale è stata la cosa che ha dato più resa.
Ancor di più disabilitando il controllo dello sforzo.
Si oppone nettamente e gli A su una fase in uscita salgono fino a 8.
Qualche parere ?
Ho portato il valore di
F415 a 12A
Pt 3 (su vettoriale)
E già c'è stato un sensibile aumento di potenza
(io parlo sempre a 15Hz)
Già passando dal controllo V/F a Vettoriale è stata la cosa che ha dato più resa.
Ancor di più disabilitando il controllo dello sforzo.
Si oppone nettamente e gli A su una fase in uscita salgono fino a 8.
Qualche parere ?
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Comunque di solito gli step sono i seguenti quando si programma un inverter: inserimento dati di targa motore (quindi il tuo f415 per me è sbagliato).
Poi imposti le frequenze minima e massima, rampe, tipo di controllo, corrente max, ecc ecc limando i settaggi se serve in base ai risultati che ottieni.
Per quanto riguarda i tuoi assorbimenti misurati sono abbastanza normali visto che il motore è senza carico.
Le misure si fanno applicando il carico previsto.
Comunque se settato bene a 15hz non dovresti riuscire a fermare il motore manco con le pinze!
Hai misurato la resistenza dei 3 avvolgimenti?
- danieleee
- God
- Messaggi: 3679
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Ho un Toshiba Vf Nc3 da 2.2Kw 10A
http://www.tecnobi.it/assets/uploads/pr ... 49172f.pdf
All' auto tuning ci avevo pensato anche io, però è inverter che uso per il mandrino del pantografo...
usando questa funzione, non saprei cosa andrebbe a cambiare, quindi non voglio rischiare di danneggiare il mandrino.
tornando al discorso...
hai scritto:
Poi imposti le frequenze minima e massima, rampe, tipo di controllo, corrente max, ecc ecc
Hai misurato la resistenza dei 3 avvolgimenti?
ecco, non ne ho una minima idea di che devo fare o guardare...
http://www.tecnobi.it/assets/uploads/pr ... 49172f.pdf
All' auto tuning ci avevo pensato anche io, però è inverter che uso per il mandrino del pantografo...
usando questa funzione, non saprei cosa andrebbe a cambiare, quindi non voglio rischiare di danneggiare il mandrino.
tornando al discorso...
hai scritto:
Poi imposti le frequenze minima e massima, rampe, tipo di controllo, corrente max, ecc ecc
Hai misurato la resistenza dei 3 avvolgimenti?
ecco, non ne ho una minima idea di che devo fare o guardare...
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Tester (multimetro) su ohm e puntali a turno su tutte e 3 le coppie di terminali del motore (naturalmente con l'inverter non collegato al motore). Devi avere la stessa resistenza. Se così non fosse potresti avere una o più fasi "cotte".
Comunque un altro inverter lo cercherei anche sull'usato. È una palla spostarlo da uma macchina all'altra visto che sul pantografo hai motore a 300 hz e qui a 50....
Comunque un altro inverter lo cercherei anche sull'usato. È una palla spostarlo da uma macchina all'altra visto che sul pantografo hai motore a 300 hz e qui a 50....
- danieleee
- God
- Messaggi: 3679
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Sì, lo prenderò di sicuro, ho appena comprato il tornio quindi devo avere un po di pazienza..era giusto per capire e farmi una idea se era fattibile la cosa.
Il motore ha una ventina di anni passati su uno scaffale però è nuovo.
Comunque ci provo.
Cosa è il controllo vettoriale?
Il motore ha una ventina di anni passati su uno scaffale però è nuovo.
Comunque ci provo.
Cosa è il controllo vettoriale?
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
L'idea è un po' tipo controllo servo
Un algoritmo dell'inverter che permette al motore di avere la massima coppia disponibile a qualsiasi regime.
Un algoritmo dell'inverter che permette al motore di avere la massima coppia disponibile a qualsiasi regime.
- danieleee
- God
- Messaggi: 3679
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
i dubbi che ho sono:
frequenza minima...???
frequenza massima (60Hz giusto?)
rampe (intendi accelerazione?se SI attualmente è di 0.5 sec)
tipo di controllo (attualmente su vettoriale)
corrente max..??? (quanto dovrei mettere?)
frequenza minima...???
frequenza massima (60Hz giusto?)
rampe (intendi accelerazione?se SI attualmente è di 0.5 sec)
tipo di controllo (attualmente su vettoriale)
corrente max..??? (quanto dovrei mettere?)
Re: Sì può collegare questo motore ad un inverter?
Frequenza massima idem cme sopra sapendo però che se giri troppo forte la ventola potrebbe esplodere.
Rampe: dipende dal carico e dall'inerzia dello stesso. Se l'inverter va in errore o sgancia in frenatura devi aumentare i tempi.
Controllo vettoriale per forza
Corrente massima: per alcuni secondi il motore può sopportare anche più del doppio della corrente nominale. Quindi fai le tue valutazioni.
Come detto se hai un motore 4 poli (1400 rpm) ti sarebbe più semplice mantenere coppia maggiore ai giri più bassi. Per i giri alti dove potenza ne hai comunque in abbondanza spari in su gli Hz e sei a posto. Sulla mia fresatrice ho un 4 poli vecchio come il cucco pilotato a 150 hz. E li ci sta ore a quel regime....