Dispersione fase a terra

Sezione dedicata all'elettronica in generale.
Rispondi
dmoglianesi
Senior
Senior
Messaggi: 1894
Iscritto il: lunedì 22 dicembre 2008, 1:08
Località: lima peru

Dispersione fase a terra

Messaggio da dmoglianesi » domenica 17 luglio 2016, 13:38

Ciao a tutti, ieri facendo una idpezione di una macchina che ho revisionato sostituendo un inverter mi sono reso conto che una fase della trifase e leteralmente a terra, la trifase e a 220 volt e la misura fra le fasi e corretta ma verso terra ho 220 per 2 fasi e 0 per una terza, non dipende dalla mia macchina ma il problema e esistente gia nel quadro distribuzione e di grande potenza, oltre 200 kw, non ho potuto controllare se viene dalla rete o succede all'interno dell'edificio per via delle numerose urenze collegate, ho chiesto spiegazioni al manutentore ma mi ha risposto che e nornale in quella configurazione, bho mi senbra strano, voi cosa dite? :( saluti dalmazio

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Dispersione fase a terra

Messaggio da Franco99 » lunedì 18 luglio 2016, 8:09

Vedi immagine allegata.

Saluti,

Franco
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

dmoglianesi
Senior
Senior
Messaggi: 1894
Iscritto il: lunedì 22 dicembre 2008, 1:08
Località: lima peru

Re: Dispersione fase a terra

Messaggio da dmoglianesi » lunedì 18 luglio 2016, 9:58

Ciao, sono un capoccione, continuo a non capire, in questo caso fra massa e le due fasi ho 220, fra le due fasi ho 440 corretto? Io invece ho 220 , anche in casa ho la trifase e ho controllato, non ho la fase a massa, siccome le fasi non sono equilibrate ho un sbilanciamento, 175 175 50 senpre verso massa, il neutro non c'e la trifase e 220 senza neutro, ora capisco che in quel modo hanno creato un neutro ma non e pericoloso? Saluti dalmazio

Avatar utente
Franco99
God
God
Messaggi: 4910
Iscritto il: sabato 13 dicembre 2008, 13:32
Località: Lugano, Svizzera

Re: Dispersione fase a terra

Messaggio da Franco99 » lunedì 18 luglio 2016, 11:53

Lo schema che ho allegato in precedenza è monofase.

Saluti,

Franco

dmoglianesi
Senior
Senior
Messaggi: 1894
Iscritto il: lunedì 22 dicembre 2008, 1:08
Località: lima peru

Re: Dispersione fase a terra

Messaggio da dmoglianesi » lunedì 18 luglio 2016, 11:54

Si lo avevo notato

Rispondi

Torna a “Elettronica”