Re: Inverter Toshiba.
@scj
Grazie per la segnalazione.
Provvederò a breve ad aprire una sezione anche li.
@cianfa72
non mi risulta si possa andare in negativo. il manuale dice solo positivo. Perchè vorresti mettere un offset negativo?
Grazie per la segnalazione.
Provvederò a breve ad aprire una sezione anche li.
@cianfa72
non mi risulta si possa andare in negativo. il manuale dice solo positivo. Perchè vorresti mettere un offset negativo?
- cianfa72
- Senior
- Messaggi: 603
- Iscritto il: giovedì 16 luglio 2009, 14:55
- Località: Roma
Re: Inverter Toshiba.
Spiego quanto fatto: ho misurato i giri/min (rpm) sull'albero mandrino per ciascun valore di frequenza impostata sull'inverter (a passo 5Hz). Ho riportato i seguenti dati su un foglio in carta millimetrata:
Ho interpolato al meglio i dati con una retta che risulta con coefficiente angolare F702=41 ed intercetta l'asse Y (Hz = 0) nel punto (0, -15). Servirebbe pertanto impostare il parametro F706 (offset) ad un valore negativo !
Codice: Seleziona tutto
Hz rpm
15 600
20 815
25 1025
30 1245
35 1460
40 1675
45 1885
50 2100
55 2305
60 2450
- skylord73
- Junior
- Messaggi: 172
- Iscritto il: lunedì 28 marzo 2011, 15:42
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Inverter Toshiba.
Ciao a tutti,
sezione fantastica, che capita giusto a fagiolo visto che ho appena comprato il VF-nc2 e uno spindle cinese da 2.2Kw
Ecco i dati di "targa" dello spindle:
Tensione: 220V
Ampere:8,5
Frequenza 400Hz
Potenza 2,2Kw
Giri 4-24000RPM
Ho visto le vostre configurazioni e ho cercato di adattarle:
uL: 50Hz
uLu: 220V
FH: 400
UL: 400
LL: 5
F405: 2.2kW
F415: 8,5A
F417:24000 (E1 2400 penso di aver capito che dopo i 9999 il valore va moltiplicato per 10x)
OLM: 5
PT: 3
Appena parte va subito in errore OP1.
Ho provato a modificare il parametro ACC portandolo a 400, ma il tutto non cambia
Già che ci sono ho visto che è possibile mettere una resistenza esterna per la frenata, avete qualche suggerimento sul tipo e dove trovarla?
Grazie
sezione fantastica, che capita giusto a fagiolo visto che ho appena comprato il VF-nc2 e uno spindle cinese da 2.2Kw
Ecco i dati di "targa" dello spindle:
Tensione: 220V
Ampere:8,5
Frequenza 400Hz
Potenza 2,2Kw
Giri 4-24000RPM
Ho visto le vostre configurazioni e ho cercato di adattarle:
uL: 50Hz
uLu: 220V
FH: 400
UL: 400
LL: 5
F405: 2.2kW
F415: 8,5A
F417:24000 (E1 2400 penso di aver capito che dopo i 9999 il valore va moltiplicato per 10x)
OLM: 5
PT: 3
Appena parte va subito in errore OP1.
Ho provato a modificare il parametro ACC portandolo a 400, ma il tutto non cambia
Già che ci sono ho visto che è possibile mettere una resistenza esterna per la frenata, avete qualche suggerimento sul tipo e dove trovarla?
Grazie
- danieleee
- God
- Messaggi: 3675
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Inverter Toshiba.
Il modello Nc2 mai sentito...sarà piuttosto Nc3...
Il parametro 204?
I cavi sono collegati giusti?
Accelerazione impostata a 4 bastano e avanzano.
La resistenza di frenatura non la puoi mettere sul modello Nc3.
Il parametro 204?
I cavi sono collegati giusti?
Accelerazione impostata a 4 bastano e avanzano.
La resistenza di frenatura non la puoi mettere sul modello Nc3.
- skylord73
- Junior
- Messaggi: 172
- Iscritto il: lunedì 28 marzo 2011, 15:42
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Inverter Toshiba.
maledetti typo... ovviamente era nc3.
I cavi dovrebbero essere collegati giusti... il motore ne ha 4 di cui uno è non connesso (li ho misurati a coppie con il tester e l'unico che risulta aperto con tutti gli altri 3 corrisponde a quello dichiarato nel manuale come non connesso).
In merito agli altri 3, oltre ad invertire il seso di marcia, devono essere messi in un ordine particolare?
In realtà la prima configurazione che avevo fatto, prima di leggere questo topic, con uL=400Hz e Pt=1, più o meno funzionava, ovvero ad alcune frequenze il motore girava per cui mi sentirei di dirti che i collegamenti sono a posto.
F204 dovrebbe averlo settato con il setup iniziale quando ho scelto EU così come F170, io ho sovrascritto solo uL, che poi ho rimesso a 50Hz.
Lunedì quando rietro a casa, resetto tutto e ricomincio... poi ti aggiorno.
ciao
I cavi dovrebbero essere collegati giusti... il motore ne ha 4 di cui uno è non connesso (li ho misurati a coppie con il tester e l'unico che risulta aperto con tutti gli altri 3 corrisponde a quello dichiarato nel manuale come non connesso).
In merito agli altri 3, oltre ad invertire il seso di marcia, devono essere messi in un ordine particolare?
In realtà la prima configurazione che avevo fatto, prima di leggere questo topic, con uL=400Hz e Pt=1, più o meno funzionava, ovvero ad alcune frequenze il motore girava per cui mi sentirei di dirti che i collegamenti sono a posto.
F204 dovrebbe averlo settato con il setup iniziale quando ho scelto EU così come F170, io ho sovrascritto solo uL, che poi ho rimesso a 50Hz.
Lunedì quando rietro a casa, resetto tutto e ricomincio... poi ti aggiorno.
ciao
-
- Newbie
- Messaggi: 40
- Iscritto il: mercoledì 15 novembre 2017, 22:59
Re: Inverter Toshiba.
@skylord
uL tassativo a 400 non andrà mai a 50 il tuo elettromandrino sulla targa è 400HZ ed è la sua frequenza base.
Attenzione che poi lo danneggi.
Pt inizialmente rimettiamo a 0
OLM rimettiamo a 0
Riprova così e vedi se parte.
La resistenza di frenatura esterna no la puoi montare sul modello VFNC3 si può montare sugli altri modelli della serie. Tranne che su questo.
Ciao
Lorenzo
uL tassativo a 400 non andrà mai a 50 il tuo elettromandrino sulla targa è 400HZ ed è la sua frequenza base.
Attenzione che poi lo danneggi.
Pt inizialmente rimettiamo a 0
OLM rimettiamo a 0
Riprova così e vedi se parte.
La resistenza di frenatura esterna no la puoi montare sul modello VFNC3 si può montare sugli altri modelli della serie. Tranne che su questo.
Ciao
Lorenzo
- skylord73
- Junior
- Messaggi: 172
- Iscritto il: lunedì 28 marzo 2011, 15:42
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Inverter Toshiba.
Adesso funziona, con i settari base che mi hai consigliato, ed è già un passo avanti perché significa che sia il motore che l'inverter funzionano e pertanto adesso è solo un problema di configurazione.
Sarebbe bello vedere la velocità del motore più che la frequenza. Ho provato con i vari valori di F711-F7116 ma mi mostra di tutto tranne che gli RPM.
Ho dettato tutti i parametri richiesti per il vettoriale con i dati di targa, tranne F416 che ho lasciato di default (non ho idea di dove trovarlo)
Ho provato a mettere Pt=3 (vettoriale) però il motore va pianissimo e a scatti...
Se rimetto Pt=0 funziona perfettamente, però alle basse frequenze 50Hz si ferma tenendo il mandrino con una mano senza fare praticamente fatica
Hai qualche idea?
-
- Newbie
- Messaggi: 40
- Iscritto il: mercoledì 15 novembre 2017, 22:59
Re: Inverter Toshiba.
@skylord
per visualizzare gli rpm devi modificare il moltiplicatore della frequenza a 60 nel parametro F701
Ogni tuo Hz corrisponde a 60Rpm - ora sul disply dovresti visualizzare 0-24000
invece per il funzionamento io proverei il Pt a 1 quando cambi questo valore spegni completamente l'inverter e poi lo riaccendi e vedi se è migliorato.
Se cosi non fosse prova Pt a 2 poi sempre spegni e riaccendi.
il Pt a 3 difficilmente funziona con gli elettromandrini perchè hanno una coppia molto variabile e non costante a diversità di Rpm.
Attendo un tuo riscontro.
A presto
Lorenzo
per visualizzare gli rpm devi modificare il moltiplicatore della frequenza a 60 nel parametro F701
Ogni tuo Hz corrisponde a 60Rpm - ora sul disply dovresti visualizzare 0-24000
invece per il funzionamento io proverei il Pt a 1 quando cambi questo valore spegni completamente l'inverter e poi lo riaccendi e vedi se è migliorato.
Se cosi non fosse prova Pt a 2 poi sempre spegni e riaccendi.
il Pt a 3 difficilmente funziona con gli elettromandrini perchè hanno una coppia molto variabile e non costante a diversità di Rpm.
Attendo un tuo riscontro.
A presto
Lorenzo
- skylord73
- Junior
- Messaggi: 172
- Iscritto il: lunedì 28 marzo 2011, 15:42
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Inverter Toshiba.
Ottimo suggerimento @lorenzo,
ho dettato il 702 coni moltiplicatore corretto e adesso nel display ha il numero di giri. Fantastico.
Ho provato a dettare PT1 e funziona, però non vedo molte differenze a bassi regimi rispetto a PT=0. Il PT=2 e PT=3 non ne vogliono sapere, il motore va a salti e pianissimo in funzione della frequenza impostata.
Si riesce a fare qualcosa?
Grazie
ho dettato il 702 coni moltiplicatore corretto e adesso nel display ha il numero di giri. Fantastico.
Ho provato a dettare PT1 e funziona, però non vedo molte differenze a bassi regimi rispetto a PT=0. Il PT=2 e PT=3 non ne vogliono sapere, il motore va a salti e pianissimo in funzione della frequenza impostata.
Si riesce a fare qualcosa?
Grazie
- skylord73
- Junior
- Messaggi: 172
- Iscritto il: lunedì 28 marzo 2011, 15:42
- Località: Padova
- Contatta:
Re: Inverter Toshiba.
Stamattina leggendo meglio il manuale ho visto che c'è l'opzione ub: Torque boost settabile da 0-30%.
Dicono però di stare attenti alle sovracorrenti.
Avendo io settato la corrente massima F415 posso stare ragionevolmente tranquillo o tale parametro non è tenuto in considerazione come CAP in ub?
Guardando gli andamenti delle curve direi che l'opzione PT=1 è addirittura peggiorativa rispetto a pt=0 in quanto la mia curva ideale sarebbe quella che mi garantisce potenza costante quindi quella con V sempre più alta possibile...
Dicono però di stare attenti alle sovracorrenti.
Avendo io settato la corrente massima F415 posso stare ragionevolmente tranquillo o tale parametro non è tenuto in considerazione come CAP in ub?
Guardando gli andamenti delle curve direi che l'opzione PT=1 è addirittura peggiorativa rispetto a pt=0 in quanto la mia curva ideale sarebbe quella che mi garantisce potenza costante quindi quella con V sempre più alta possibile...
-
- Newbie
- Messaggi: 3
- Iscritto il: lunedì 18 dicembre 2017, 1:04
Re: Inverter Toshiba.
Salve Lordnes,
Approfitto del suo supporto per chiedere se Toshiba commercializza un inverter con ingresso 230 ac per testare motori aventi le seguenti caratteristiche: tensione variabile da 60/220 v dc e frequenza variabile da 75/345 hz. L’etichetta riporta anche 2250w 695w
Preferirei se possibile orientarmi su un dispositivo che abbracci un range più ampio, ma magari sto fantasticando troppo.
Grazie dell’eventuale aiuto
Auguri a tutti.
Approfitto del suo supporto per chiedere se Toshiba commercializza un inverter con ingresso 230 ac per testare motori aventi le seguenti caratteristiche: tensione variabile da 60/220 v dc e frequenza variabile da 75/345 hz. L’etichetta riporta anche 2250w 695w
Preferirei se possibile orientarmi su un dispositivo che abbracci un range più ampio, ma magari sto fantasticando troppo.
Grazie dell’eventuale aiuto
Auguri a tutti.
-
- Newbie
- Messaggi: 40
- Iscritto il: mercoledì 15 novembre 2017, 22:59
Re: Inverter Toshiba.
Buongiorno @epinet
purtroppo no non esiste... se vai su Tensioni di motori in DC devi andare sul mondo Azionamenti per Motori Brushless.
Ciao lorenzo
purtroppo no non esiste... se vai su Tensioni di motori in DC devi andare sul mondo Azionamenti per Motori Brushless.
Ciao lorenzo
-
- Newbie
- Messaggi: 40
- Iscritto il: mercoledì 15 novembre 2017, 22:59
Re: Inverter Toshiba.
skylord73 ha scritto:Stamattina leggendo meglio il manuale ho visto che c'è l'opzione ub: Torque boost settabile da 0-30%.
Dicono però di stare attenti alle sovracorrenti.
Avendo io settato la corrente massima F415 posso stare ragionevolmente tranquillo o tale parametro non è tenuto in considerazione come CAP in ub?
Guardando gli andamenti delle curve direi che l'opzione PT=1 è addirittura peggiorativa rispetto a pt=0 in quanto la mia curva ideale sarebbe quella che mi garantisce potenza costante quindi quella con V sempre più alta possibile...
Ciao puoi provare ad aumentare il Bosster con moderazione...
La mappatura PT=1 potrebbe anche andare bene dipende come risponde il motore
-
- Junior
- Messaggi: 99
- Iscritto il: mercoledì 3 febbraio 2016, 8:28
- Località: Pordenone
Re: Inverter Toshiba.
Ho una fresetta Fervi T061 e vorrei sostituire il suo motore con uno trifase comandato da un inverter.
Il motore originale di questa fresa funziona a 220V con potenza di 850W (1.1Hp) a 3000 giri, vorrei montare un motore da 0,75 Kw (1Hp) da 2800 giri, scelta comandata da questioni di ingombro, con un inverter VFNC3S- 2007PLB.
Con questo motore riesco ad avere una buona coppia anche a bassi giri?
Fino a quanti giri si può portare il motore al max e al min ?
Devo acquistare Il motore a 50 Hz giusto ?
Ti ringrazio in anticipo
saluti