Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
- hellfire39
- God
- Messaggi: 3419
- Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
- Località: AN
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Se vuoi manuali/assistenza, compra prodotti di marca.
Secondo te, perché costano così poco i prodotti cinesi?
Secondo te, perché costano così poco i prodotti cinesi?
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
bella risposta, grazie lo stesso.
-
- God
- Messaggi: 3614
- Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
- Località: Perugia
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Ciao Bruno,
ho il 2,2kw trovi un Thread qui in cui l'ho collegato al mandrino da 2,2kw ad anche a quello da 3kw
viewtopic.php?f=21&t=74924&start=15
C'è un utente che l'ha collegato anche ad un normale motore a 50hz. In questo caso c'è poco da configurare.
Se hai qualche domanda chiedi pure e mi raccomando di riassumere i settaggi usati quando funziona tutto regolarmente nel forum.
Saluti
ho il 2,2kw trovi un Thread qui in cui l'ho collegato al mandrino da 2,2kw ad anche a quello da 3kw
viewtopic.php?f=21&t=74924&start=15
C'è un utente che l'ha collegato anche ad un normale motore a 50hz. In questo caso c'è poco da configurare.
Se hai qualche domanda chiedi pure e mi raccomando di riassumere i settaggi usati quando funziona tutto regolarmente nel forum.
Saluti
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
il P001 l'ho messo di default a 50 hz come da manuale, il motore difatti e' un trifase a 1400 giri, 4 poli, 50 hz, quindi velocita' massima e' di 1400 giri, quello che vorrei sapere se imposto 400 invece di 50 hz cosa succede.
-
- God
- Messaggi: 3614
- Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
- Località: Perugia
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Allora il parametro P01 penso sia o.k. se lasciato a 50hz. Nel mio caso collegando un mandrino a 400hz l'ho dovuto cambiare appunto a 400hz.
Dovrebbe essere il P06 (default 65hz o 100hz) che determina il range di frequenza disponibile sul potenziometro manuale. Nel tuo caso lo metterei a 50hz. So che alcuni motori meglio di altri supportano una frequenza maggiore di quella di targa ma non so se sia il tuo caso. Il P21 (revolution for 50hz) di default è a 2800 . Non so se debba essere cambiato a 1400.
L'inverter è di quelli bianchi o tipo questo nel video?
https://www.youtube.com/watch?v=0fIvoIzdvEU
Saluti
Dovrebbe essere il P06 (default 65hz o 100hz) che determina il range di frequenza disponibile sul potenziometro manuale. Nel tuo caso lo metterei a 50hz. So che alcuni motori meglio di altri supportano una frequenza maggiore di quella di targa ma non so se sia il tuo caso. Il P21 (revolution for 50hz) di default è a 2800 . Non so se debba essere cambiato a 1400.
L'inverter è di quelli bianchi o tipo questo nel video?
https://www.youtube.com/watch?v=0fIvoIzdvEU
Saluti
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Ciao, ho settato i parametri che mi hai consigliato, l'inverter e di quelli bianchi, vorrei sapere se poi ci fosse la possibilita' di collocare un potenziometro esterno da pannello, grazie.
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
-
- God
- Messaggi: 3614
- Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
- Località: Perugia
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Per il P21 probabilmente serve per un riferimento frequenza/giri da visualizzare poi correttamente sul display dove si possono avere varie visualizzazioni (frequenza, numero di giri , Ampere etc) . IL parametro in questo caso dovrebbe essere il P62.
Metterei comunque il valore di 1400 giri a 50hz.
Per quanto concerne l'aggiunta di un potenziometro esterno credo che si debba :
- modificare il P10 (working Frequency source) da 1 (Panel potentiometer) a 2 ( External analog signal )
- L'inverter dovrebbe accettare un voltaggio analogico in entrata da 0 fino a 5 o 10v (VL1) oppure una corrente tra 4 e 20ma (CI). Dovresti avere lo schema sul manuale cartaceo. Ho il manuale pdf se ti serve.
Saluti
Metterei comunque il valore di 1400 giri a 50hz.
Per quanto concerne l'aggiunta di un potenziometro esterno credo che si debba :
- modificare il P10 (working Frequency source) da 1 (Panel potentiometer) a 2 ( External analog signal )
- L'inverter dovrebbe accettare un voltaggio analogico in entrata da 0 fino a 5 o 10v (VL1) oppure una corrente tra 4 e 20ma (CI). Dovresti avere lo schema sul manuale cartaceo. Ho il manuale pdf se ti serve.
Saluti
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Grazie Junuor...quindi per accertarmi dei giri dovrei fornirmi di un sensore di Hall o di un display tachimetrico con visualizzazione giri su display? Poi in base a quello si potrebbero determinare i giri corretti e settarli in seguito se ho capito bene, comunque non ho trovato il parametro da correggere il valore di 1400 giri a 50 Hz, credo di avere lo schema sul cartaceo, grazie lo stesso. Ciao
-
- God
- Messaggi: 3614
- Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
- Località: Perugia
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
E' sempre il P21 da mettere a 1400 anzichè 2800
Puoi vedere i giri direttamente dal display ....dal minuto 18 circa
https://www.youtube.com/watch?v=QSZfRHA35uo
Saluti
Puoi vedere i giri direttamente dal display ....dal minuto 18 circa
https://www.youtube.com/watch?v=QSZfRHA35uo
Saluti
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Fatto, giri impostati a 1400, spero non si sia fatto nessun danno testando l'inverter a 2800 giri/motore, video indispensabile per vedere a display i numeri giri del motore...i giri del mandrino hanno altre velocita' vero? Non c'entrano niente con quelle del motore o sbaglio? Ciao
-
- God
- Messaggi: 3614
- Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
- Località: Perugia
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Per mandrino intendi quello del tornio oppure il mandrino ad alta frequenza con i quali fresiamo? Non capisco se intendi i rapporti di conversione che hai sul tornio
Se l'inveter ha il frontalino estraibile puoi cambiare il cavo (+ lungo) o cavo + frontalino nuovo (circa 13 euro) . Ti sconsiglio di cambiare la frequenza inviando tensioni esterne. A mio pare ci si complica solo la vita anche perchè va testata la stabilità della tensione , la corretta "conversione" dell'inverter in giri stabili etc
Prova a collegarlo ed accendi il tutto ...
Saluti
Se l'inveter ha il frontalino estraibile puoi cambiare il cavo (+ lungo) o cavo + frontalino nuovo (circa 13 euro) . Ti sconsiglio di cambiare la frequenza inviando tensioni esterne. A mio pare ci si complica solo la vita anche perchè va testata la stabilità della tensione , la corretta "conversione" dell'inverter in giri stabili etc
Prova a collegarlo ed accendi il tutto ...
Saluti
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
Ho gia' fatto il test su "banco di prova" e cioe' su di un tavolo ed e' tutto ok, il prossimo passo e ' la sostituzione del motore con il trifase +inverter, disconnetto i vecchi comandi, tolgo il vecchio motore, metto quello nuovo e po vado a comandare da inverter avvitato su un piano di fronte al tornio, l'unica cosa "extra da aggiungere e' un potenziometro esterno ed un tachimetro digitale che ho gia' acquistato, per il resto non tocco piu' nulla.
- BRUNO_LI
- Junior
- Messaggi: 177
- Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
- Località: LIVORNO