impianto messa a terra

Regole da conoscere e rispettare per la propria e l'altrui sicurezza.
ATTENZIONE: Nella sezione potrebbero essere presenti immagini ritenute "forti e/o molto forti"
Rispondi
Avatar utente
tecnamec
Junior
Junior
Messaggi: 183
Iscritto il: sabato 13 febbraio 2010, 13:15
Località: lecco

impianto messa a terra

Messaggio da tecnamec » sabato 25 settembre 2010, 13:30

Devo realizare un impianto di messa a terra è una cosa complicata?
Qualcuno mi può spiegare come fare nel caso che intorno alla casa ci sia solo roccia, è un problema?
quanti pali vanno messi, e come misurare la resistenza?
Fa e desfa l'è tutt un lavorà

Avatar utente
gglpla
Senior
Senior
Messaggi: 796
Iscritto il: lunedì 5 gennaio 2009, 14:33
Località: 44n01, 10e09 Massa (MS)

Re: impianto messa a terra

Messaggio da gglpla » sabato 25 settembre 2010, 13:46

Prima di tutto bisogna capire se trattasi di singola abitazione, bifamiliare, condominio, esercizio commerciale, officina ecc. ecc.

Dopo di che, capire dove è eventualmente possibile piantare il picchetto o la piastra o la treccia di terra.

Per misurare una "terra" bisogna utilizzare uno strumento specifico.
Paolo (ex oldradio)

Sono così bischero da mangiarmi un sacco di soldi per fare ogni tanto qualche cosa che costa un sacco di impegno e fatica e che si potrebbe comperare magari per quattro lire.

sub-xtx docet

Avatar utente
ddavidebor
Senior
Senior
Messaggi: 1846
Iscritto il: mercoledì 3 giugno 2009, 15:23
Località: padova
Contatta:

Re: impianto messa a terra

Messaggio da ddavidebor » sabato 25 settembre 2010, 21:54

se propio vuoi e ne hai la capacità  l'impianto puoi farlo te, ma DEVE essere controllato e testato da un elettricista, per la TUA sicurezza e per quella del tuo amico scellerato che verserà  la lemon soda su una presa elettrica
status cnc: mollata per il cavallo

Avatar utente
raid
Junior
Junior
Messaggi: 103
Iscritto il: mercoledì 15 novembre 2006, 7:06
Località: provincia di Udine

Re: impianto messa a terra

Messaggio da raid » venerdì 1 ottobre 2010, 21:19

L'amico scellerato non farà  altro che far scattare il diferenziale o i magnetotermico ( a seconda di cosa di cosa l'aranciata andrà  a toccare ) sperando che almeno questi siano presenti.... :D

emmeci
Senior
Senior
Messaggi: 2749
Iscritto il: venerdì 11 luglio 2008, 12:59
Località: CZ

Re: impianto messa a terra

Messaggio da emmeci » lunedì 8 novembre 2010, 12:55

Qualche anno fa ho fatto la messa a terra di una casetta in campagna a pian terreno di un amico. Un elettricista gli aveva preventivato per un pezzo di cavo di 5-6 metri da 10 mm², una palina di zinco da 1,5 mt circa con relativo pozzetto e ovviamente il lavoro circa 350 euro.......

Ha speso di materiali in tutto circa 20€ e inoltre visto che bisognava fare la misurazione per confermare l'efficacia del collegamento, ha comprato questo kit di N.E. dietro mia segnalazione:
http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/i ... i_id=16276
L'ho realizzato e all'atto pratico ha funzionato benissimo. Quindi in tutto ha speso 70€ contro i 350€ della ditta....
Per ringraziamento mi ha regalato il misuratore...d'altronde lui non sapeva che farsene! :badgrin:

Avatar utente
Zebrauno
God
God
Messaggi: 9670
Iscritto il: venerdì 18 settembre 2009, 18:24
Località: Savigliano/Torino
Contatta:

Re: impianto messa a terra

Messaggio da Zebrauno » lunedì 8 novembre 2010, 13:23

Tra l'altro un misuratore di terra digitale si trova anche sulle 150 € e si puo' usare nell'arco di un anno per confermare l'efficacia dell'impianto anche con variazioni di umidita' consistenti.

emmeci
Senior
Senior
Messaggi: 2749
Iscritto il: venerdì 11 luglio 2008, 12:59
Località: CZ

Re: impianto messa a terra

Messaggio da emmeci » martedì 9 novembre 2010, 8:36

E' vero:
http://cgi.ebay.it/Misuratore-digitale- ... _807wt_932
...ma solo lui costa il doppio dell'intero collegamento, misuratore compreso.
Se uno prevede altri impianti conviene affrontare la spesa, altrimenti...

ultracnc
Member
Member
Messaggi: 428
Iscritto il: martedì 13 aprile 2010, 18:08
Località: PAVIA

Re: impianto messa a terra

Messaggio da ultracnc » sabato 13 novembre 2010, 23:25

se e solo la messa a terra piu punti di collegmento validi ci sono e meglio è
es degli "ottimissimi" punti a cui collegarsi sono i ferri verticali dei pilastri della casa rompi un po il cemento gli saldi ul bullone inox
colleghi la terra con cavo bello spesso
evita i tubi acqua e gas

Avatar utente
Dag50
God
God
Messaggi: 9296
Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 18:31
Località: Cernusco S/Naviglio (MI)
Contatta:

Re: impianto messa a terra

Messaggio da Dag50 » domenica 14 novembre 2010, 10:29

Sui tubi di acqua e gas, devi realizzare l' equipotenzialità  assicurandoli all'impianto
di messa a terra onde evitare che dispersioni di corrente possano perforarli :wink:
L'impianto di messa a terra è la parte più importante dell' impianto elettrico, non bisogna
prenderlo con leggerezza, potrebbe salvarti la vita in caso di guasti, il differenziale
potrebbe anche guastarsi, per questo che va controllato periaodicamente ed almeno
una volta al mese. :!:
Affidate il lavoro a persone esperte e responsabili, potrebbe bastare una puntazza ma
a volte non ne bastano decine, una volta realizzato va misurato con appositi strumenti
e con il sistema V/A.
ciao Dario

http://www.cnc-dag50.it/
http://facebook.com/dario.ghezzi

Più si studia e più si sa di non sapere

ultracnc
Member
Member
Messaggi: 428
Iscritto il: martedì 13 aprile 2010, 18:08
Località: PAVIA

Re: impianto messa a terra

Messaggio da ultracnc » domenica 14 novembre 2010, 11:53

Dag50 ha scritto:Sui tubi di acqua e gas, devi realizzare l' equipotenzialità  assicurandoli all'impianto
di messa a terra onde evitare che dispersioni di corrente possano perforarli :wink:
L'impianto............e con il sistema V/A.
beh... ovvio se si puo far fare a che è del mestiere meglio ma quello che posso vedere come fanno i professionisti mettono solo un puntale per una abitazione (loro dicono che basta e avanza)
a me pare un po poco (col tempo potrebbe entrare in "avaria" per i piu svariati motivi)
per i tubi ormai chi mette tubi di metallo?

emmeci
Senior
Senior
Messaggi: 2749
Iscritto il: venerdì 11 luglio 2008, 12:59
Località: CZ

Re: impianto messa a terra

Messaggio da emmeci » domenica 14 novembre 2010, 12:46

Dipende...per un'abitazione (per le prese) una palina va bene. Se si tratta di tetti in ferro e lamiera, tettoie ecc. si mettono 4 paline ad ogni angolo o meglio una per ogni pilastro in ferro. Poi le paline si collegano tra di loro.
Comunque una cosa di cui non ci si cura mai è che se vengono piantate in terreni umidi, argillosi ecc. col tempo si corrodono e dopo qualche anno resta ben poco del metallo. In ogni caso e di regola nello scavo vanno messe in un tubo in cemento e poi questo riempito di sabbia. In superficie si mette un piccolo pozzetto per poter ispezionare il morsetto, per eventualmente sostituire il cavo di collegamento, nonchè controllare lo stato della palina e sostituirla estraendola facilmente dalla sabbia. :wink:

Avatar utente
tecnamec
Junior
Junior
Messaggi: 183
Iscritto il: sabato 13 febbraio 2010, 13:15
Località: lecco

Re: impianto messa a terra

Messaggio da tecnamec » lunedì 15 novembre 2010, 21:43

Il problema principale è che quasi sicuramente sotto la casa ci sia solo roccia...
Fa e desfa l'è tutt un lavorà

ultracnc
Member
Member
Messaggi: 428
Iscritto il: martedì 13 aprile 2010, 18:08
Località: PAVIA

Re: impianto messa a terra

Messaggio da ultracnc » martedì 16 novembre 2010, 21:41

tecnamec ha scritto:Il problema principale è che quasi sicuramente sotto la casa ci sia solo roccia...
ma a te che ti importa? ci sono i pilastri no? porta a nudo un ferro verticale saldagli un bullone inox imbullonagli il cavo di terra tramite un grosso capicorda di ottone chiudi con un po di cemento,
oppure mi pare che alcuni facevano una buca e la riempivano di terra bagnata prima di infilarvi la palina

Avatar utente
Zebrauno
God
God
Messaggi: 9670
Iscritto il: venerdì 18 settembre 2009, 18:24
Località: Savigliano/Torino
Contatta:

Re: impianto messa a terra

Messaggio da Zebrauno » mercoledì 17 novembre 2010, 9:36

.....la pratica di collegare la terra alle armature del cemento o agli impianti idraulici e' altamente sconsigliata e pericolosa (per un privato) e da evitare anche per un installatore professionista (non potrebbe rilasciare la certificazione) a meno che questa non sia stata prevista esplicitamente nel progetto delle strutture.

Comunque la si voglia installare il consiglio e' di farla sempre verificare da un professionista, non basta rilevare la sua resistenza, bisogna anche coordinardinare l'equipotenzialita' di tutti gli impianti e regolarsi in base al differenziale installato..........non e' proprio una cosa su cui improvvisarsi :doubt:

Avatar utente
Dag50
God
God
Messaggi: 9296
Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 18:31
Località: Cernusco S/Naviglio (MI)
Contatta:

Re: impianto messa a terra

Messaggio da Dag50 » mercoledì 17 novembre 2010, 11:37

Quando si realizzano le buche per la sistemazione delle puntazze di messa a terra,
il terreno non va solo bagnato ma trattato con miscele di sali appositamente
creati per lo scopo ed il costo di questi sali non è certo ad supermercato :wink:
La messa a terra delle tubazioni per poterle rendere alla equipotenzialità  è sempre
da effettuarsi, come mi è sempre stato chiesto nelle fasi di progetto degli impianti.
Questo serve ad evitare che una dispersione elettrica possa causarne la perforazione
con perdita idrica in caso dellìacqua o anche esplosioni in caso di gas e metano, poi
la rete generale dell' acquedotto e del gas è protetta da appositi disgiuntori isolanti
dunque la messa a terra riguarda le utenze sia private che pubbliche.
ciao Dario

http://www.cnc-dag50.it/
http://facebook.com/dario.ghezzi

Più si studia e più si sa di non sapere

Rispondi

Torna a “Sicurezza”