per regolare la velocità  dal potenziometro il PD002 va impostato a 1
settandolo a 0 la velocità  va regolata dal pannello dell'inverter, a 2 invece dalla com
poi anche il PD001 devi impostare
a 0 per usare il tastierino
a 1 per i contatti esterni, quindi per usare il potenziometro
a 2 per la com

decos
Junior
Junior
Messaggi: 171
Iscritto il: domenica 1 maggio 2011, 12:01
Località: Foggia

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da decos » domenica 29 gennaio 2012, 18:05

per comandare inverter con potenziometro:

pd0013= 08
pd001= 1
pd002= 2
pd003, pd004, pd005= 400
pd070= 0
pd144= 3000

questi i valori impostati, ma arriva sempre a 50 Hz con il potenziometro (10kohm)al massimo.

Problemi possibili:
Non funzionano i comandi da porta com, forse perche ho saldato male il chip (il verso sono sicuro che è quello giusto)
funziona male il potenziometro forse perche è difettoso
o forse è l'inverter che è uscito guasto :doubt:

Gasolo
Senior
Senior
Messaggi: 1283
Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
Località: San Giovanni Teatino (CH)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da Gasolo » domenica 29 gennaio 2012, 19:32

con il PD002 a 2 ti prende la velocità  dalla seriale, quindi è normale che il potenziometro non funziona
se vuoi usare il potenziometro devi impostare PD002 a 1
hai provato con PD001 a 0 e PD002 a 1 per vedere se il potenziometro funziona?

decos
Junior
Junior
Messaggi: 171
Iscritto il: domenica 1 maggio 2011, 12:01
Località: Foggia

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da decos » domenica 29 gennaio 2012, 21:38

Scusa, errore di battitura

anche il pd002 l'ho settato a 1 come il pd001.

Comunque il potenziometro funziona, solo che va da 0 a 50 HZ massimo, quindi una velocità  molto ridotta

Gasolo
Senior
Senior
Messaggi: 1283
Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
Località: San Giovanni Teatino (CH)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da Gasolo » domenica 29 gennaio 2012, 22:56

prova a rimettere il PD004 a 50, è la frequenza di base, non dovrebbe andare a 400

Avatar utente
imola2
Senior
Senior
Messaggi: 823
Iscritto il: lunedì 31 marzo 2008, 18:41
Località: Sava (Taranto)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da imola2 » lunedì 30 gennaio 2012, 19:22

Attenzione però, perchè il consiglio è di mettere a 400 il valore nel PD004...
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.

Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.

decos
Junior
Junior
Messaggi: 171
Iscritto il: domenica 1 maggio 2011, 12:01
Località: Foggia

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da decos » lunedì 30 gennaio 2012, 22:06

pd003 frequenza di targa del motore
pd004 sarebbe la frequenza di base. Che non sò a cosa si riferisce
pd005 frequenza massima sopportabile dal motore.

io le avevo settate tutte a 400, domani provo a cambiare pd004 e a settarlo a 50.

Gasolo
Senior
Senior
Messaggi: 1283
Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
Località: San Giovanni Teatino (CH)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da Gasolo » lunedì 30 gennaio 2012, 22:12

forse non ho capito bene il manuale :oops:
domani vedo sul mio come è impostato

non so se va a 50 per motori che funzionano normalmente a 50Hz
quindi per l'elettromandrino andrebbe a 400

Avatar utente
imola2
Senior
Senior
Messaggi: 823
Iscritto il: lunedì 31 marzo 2008, 18:41
Località: Sava (Taranto)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da imola2 » lunedì 30 gennaio 2012, 22:25

quei valori, che io sappia, devono essere impostati a 400...
c'è scritto anche sul fogliettino che arriva insieme all'inverter. E' importante anche la sequenza: PD013,PD005,PD004,PD003.

Potete leggere questo topic per capire meglio, è un tutorial per la configurazione dell'inverter.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.

Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.

decos
Junior
Junior
Messaggi: 171
Iscritto il: domenica 1 maggio 2011, 12:01
Località: Foggia

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da decos » lunedì 30 gennaio 2012, 23:03

Si imola2 l'ho letto quel tutorial e mi è servito per saettare il mio inverter la prima volta.
Però il problema dell'inverter che mi arriva sempre e solo a 50 hz mi rimane, l'unica speranza e il potenziometro(che sia guasto)

Gasolo
Senior
Senior
Messaggi: 1283
Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
Località: San Giovanni Teatino (CH)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da Gasolo » martedì 31 gennaio 2012, 0:30

hai un tester?
misuri la tensione al piedino centrale del potenziometro così vedi se funziona
dovrebbe andare da 0 a 10v

Avatar utente
imola2
Senior
Senior
Messaggi: 823
Iscritto il: lunedì 31 marzo 2008, 18:41
Località: Sava (Taranto)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da imola2 » giovedì 2 febbraio 2012, 21:59

Vorrei aggiornarvi sul collegamento del mi inverter...
Ho collegato fisicamente l'elettromandrino all'inverter, settato i parametri e collegato il circuito di raffreddamento.
Ho avviato il mandrino e nonostante ho settato l'accelerazione a 6 secondi, credo che non abbia effetto sulla partenza.
Ho provato ad aumentare in modo sproporzionato, (fino a 90 secondi) ma niente, la partenza resta sempre brusca. Vi allego il link di un piccolo video per farvi capire come parte...

http://www.youtube.com/watch?v=crKd0lB4 ... s4pZ0Xry3g

Qualcuno ha consigli per rimediare? Grazie in anticipo :wink:

P.S.
parametro settato PD014
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.

Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.

onofrei
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: mercoledì 29 dicembre 2010, 10:14
Località: Padova

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da onofrei » mercoledì 2 maggio 2012, 8:29

Salve a tutti, avrei lo stesso problema, il potenziometro arriva al massimo a 50 hz, i settaggi sono giusti.Ho provato in modalita operatore (PD001=0) e funziona

onofrei
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: mercoledì 29 dicembre 2010, 10:14
Località: Padova

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da onofrei » mercoledì 2 maggio 2012, 13:57

Problema risolto...
Oltre i settaggi che avete elencato piu sopra, vano settati anche:
PD072-Lower Analog Frequency
PD073-Higher Analog Frequency
con le frequenze desiderate

Gasolo
Senior
Senior
Messaggi: 1283
Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
Località: San Giovanni Teatino (CH)

Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS

Messaggio da Gasolo » mercoledì 2 maggio 2012, 22:59

imola2 ha scritto:....la partenza resta sempre brusca