2 motori su asse

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
g-kupo
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: lunedì 26 agosto 2013, 10:36
Località: padova

2 motori su asse

Messaggio da g-kupo » domenica 2 ottobre 2016, 10:32

buongiorno, devo montare 2 motori su asse x ,basta montarli in parallelo (con lo stesso cavo) alla scheda?
su mach3 devo fare qualche modifica? ecc..

scj

Re: 2 motori su asse

Messaggio da scj » lunedì 3 ottobre 2016, 12:26

passo passo?
si, raddoppia però la corrente che deve erogare il drive

g-kupo
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: lunedì 26 agosto 2013, 10:36
Località: padova

Re: 2 motori su asse

Messaggio da g-kupo » martedì 4 ottobre 2016, 9:04

come la raddoppio la corrente che deve dare a quel motore passo passo ?

scj

Re: 2 motori su asse

Messaggio da scj » martedì 4 ottobre 2016, 9:07

Che drive hai?

g-kupo
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: lunedì 26 agosto 2013, 10:36
Località: padova

Re: 2 motori su asse

Messaggio da g-kupo » mercoledì 5 ottobre 2016, 14:05

tb6560

scj

Re: 2 motori su asse

Messaggio da scj » mercoledì 5 ottobre 2016, 14:31

ci sono dei dip switch da impostare per regolare la corrente.
metti foto dettagliata che vediamo come sei messo

Picopallo
Junior
Junior
Messaggi: 90
Iscritto il: sabato 17 gennaio 2015, 15:16
Località: Salerno

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Picopallo » martedì 15 agosto 2017, 17:01

I TB6560 difficilmente superano i 3A erogati.
Dubito che tu possa installare 2 motori in parallelo, a meno che non si tratti di NEMA17.
Dovresti postare le caratteristiche dei motori.
Da non sottovalutare le difficoltà nel sincronismo, se uno dei due motori ti perde passi diventa un problema...
Ho visto spesso 2 motori su asse Y, ma, sinceramente, su asse X mai visti.
Se il destino è contro di noi... peggio per lui!
Max

Scafoide
Junior
Junior
Messaggi: 88
Iscritto il: venerdì 15 luglio 2016, 13:45
Località: Tolentino

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Scafoide » mercoledì 22 novembre 2017, 16:31

raddoppiare corrente ma niente modifiche software
tb6560.... :doubt:

Picopallo
Junior
Junior
Messaggi: 90
Iscritto il: sabato 17 gennaio 2015, 15:16
Località: Salerno

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Picopallo » mercoledì 22 novembre 2017, 18:08

Non è così semplice,
raddoppiare la corrente in uscita significa mandare il doppio della corrente ad entrambi i motori.
Ad esempio:
il tuo driver è in grado di erogare 3A, i motori lavorano fino a 1,5A ed hai impostato la corrente in uscita a 1,2A (meglio tenersi sempre un pò più bassi).
Se imposti il driver per erogare 2,4A avrai come risultato che entrambi i motori lavoreranno a 2,4A (ben oltre la loro corrente massima) di conseguenza si surriscalderanno e, probabilmente, li brucerai.
La soluzione che si usa sempre adottare è di un doppio driver, uno per ogni motore.
Comunque tengo a ribadire che la trovo una pessima soluzione montare 2 motori su un singolo asse, se uno dei due perde un passo, probabilmente, costringerà anche l'altro ad andare in stallo.
Saluti
Se il destino è contro di noi... peggio per lui!
Max

Scafoide
Junior
Junior
Messaggi: 88
Iscritto il: venerdì 15 luglio 2016, 13:45
Località: Tolentino

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Scafoide » giovedì 23 novembre 2017, 11:00

quindi se ogni motore si ciuccia 2,4amper avremo 2,4x 2=4,8A.....
mi sa che sbagli qualcosa ....
mi ricordo che in elettrotecnica ci dissero che la corrente entrante in un nodo e' uguale alla somma delle correnti uscenti .

Picopallo
Junior
Junior
Messaggi: 90
Iscritto il: sabato 17 gennaio 2015, 15:16
Località: Salerno

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Picopallo » giovedì 23 novembre 2017, 11:13

no, mi sa che non ci siamo capiti...
ad ogni motore verrà fornita la corrente totale uscente, non la metà.
Per cui se il driver eroga 3A, ogni motore riceverà 3A, non 1,5A...
Che ogni motore riceva 3A non vuol dire che il driver eroga 6A!
Ciao
Se il destino è contro di noi... peggio per lui!
Max

Picopallo
Junior
Junior
Messaggi: 90
Iscritto il: sabato 17 gennaio 2015, 15:16
Località: Salerno

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Picopallo » giovedì 23 novembre 2017, 11:14

Comunque sia...
fino alla morte ti sconsiglierò di mettere 2 motori sull'asse X, a meno che tu non stia utilizzando motori closed-loop.
Se il destino è contro di noi... peggio per lui!
Max

Avatar utente
MauPre75
Senior
Senior
Messaggi: 2347
Iscritto il: venerdì 1 dicembre 2017, 14:43

Re: 2 motori su asse

Messaggio da MauPre75 » giovedì 4 gennaio 2018, 21:34

Bhe scusa Picopallo , ma se fosse come dici te allora non avrebbe senso raddoppiare gli Ampere , si potrebbe lasciare alla potenza di base e tutto continuerebbe a funzionare come prima .
Io l'ho fatto e non riscaldano .
Ma è vero che se un motore x motivi di meccanica perde il passo l'asse si incastra .

Picopallo
Junior
Junior
Messaggi: 90
Iscritto il: sabato 17 gennaio 2015, 15:16
Località: Salerno

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Picopallo » giovedì 4 gennaio 2018, 22:23

Ognuno è libero di fare le proprie esperienze (sempre a sue spese), anzi, è obbligatorio farle, altrimenti non si impara mai nulla.
Io per esperienza ti dico che i motori vanno alimentati sempre al di sotto della loro corrente nominale, altrimenti li saluti prima del tempo.
Se i motori non scaldano le ragioni possono essere 2:
- li hai fatti lavorare troppo poco, prova a tenerli sotto carico almeno un'oretta...
- la corrente fornita non è quella che credi, sarà di certo inferiore (driver di bassa qualità che non eroga corrente sufficiente).

Tieni presente che un motore da 3A, normalmente, va fatto lavorare a 2,5-2,8A e la corrente di targa è sempre la corrente massima con la quale il motore può lavorare, non la corrente assorbita.

Sul fatto che se un motore sull'asse perde passi si blocca tutto... non era una domanda ma un'affermazione. :wink:
Se il destino è contro di noi... peggio per lui!
Max

Picopallo
Junior
Junior
Messaggi: 90
Iscritto il: sabato 17 gennaio 2015, 15:16
Località: Salerno

Re: 2 motori su asse

Messaggio da Picopallo » giovedì 4 gennaio 2018, 22:29

MauPre75 ha scritto:Bhe scusa Picopallo , ma se fosse come dici te allora non avrebbe senso raddoppiare gli Ampere , si potrebbe lasciare alla potenza di base e tutto continuerebbe a funzionare come prima .
È proprio per questo che per due motori si usano due driver!
Allora, per assurdo, se avessi bisogno di 4 motori basterebbe quadruplicare la corrente ??

Entro 20 minuti dalla pubblicazione hai la posibilità di modificare il messaggio, cliccando sull'icona con la matita: evitando di ripostarne un altro. QUI trovi i tempi di editing dei messaggi pubblici e privati.
Ultima modifica di Fiveaxis il venerdì 5 gennaio 2018, 9:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tempi di editing (avviso)
Se il destino è contro di noi... peggio per lui!
Max

Rispondi

Torna a “Elettronica CNC”