Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da claudiowalter » venerdì 5 maggio 2017, 11:38

Buongiorno, ho acquistato un inverter Toshiba VFnC3 ed un elettromandrino usato cinese da 1,5kw raffreddato ad aria.
Ho impostato i parametri sull'nverter come segue:
FH (frequenza massim) 400
UL (Limite massimo frequenza) 400
LL (Limite minimo frequenza) 166
uL (Frequenza di base 1) 166
Ho dato il RUN e sul display mi è uscito 166, l'elettromandrino ha iniziato a girare

Premesso che l'elettromandrino gira libero e che durante la prova ruotava, escluderei un grippaggio dei cuscinetti
A questo punto chiedo:
Ho sbagliato qualcosa nell'impostazione dell'inverter?
L'elettromandrino in questione era forse a 110V?
L'elettromandrino era difettato?

Vorrei acquistarne uno nuovo, questo del link: http://www.ebay.it/itm/172465201222?ul_noapp=true
ma ho paura che magari quello usato era buono e ho sbagliato io qualcosa e magari mi risuccede con il nuovo.

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da danieleee » venerdì 5 maggio 2017, 13:50

Questo perché hai messo 166 come soglia minima.
Prima di mettere un 400hz sei sicuro che sia un mandrino a 24000 giri ?

claudiowalter
Newbie
Newbie
Messaggi: 15
Iscritto il: sabato 4 febbraio 2017, 14:04

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da claudiowalter » venerdì 5 maggio 2017, 14:03

Ho messo 166 come soglia minima perché pensavo fosse un 8000-24000 giri e quindi per farlo girare a 8000 giri credo sia corretto 166.
Se il motore era 8000 - 24000 il valore minimo 166 e massimo 400 sono giusti?

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da danieleee » venerdì 5 maggio 2017, 14:11

Se è un 24000 allora sono 60 giri ad ogni hz
24000÷400=60
60×166=9960 giri
E comunque uL mi sembra sbagliato

claudiowalter
Newbie
Newbie
Messaggi: 15
Iscritto il: sabato 4 febbraio 2017, 14:04

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da claudiowalter » venerdì 5 maggio 2017, 14:22

Si 166 sono quasi 10000 giri, volevo partire da quella velocità. Per il campo uL cosa dovrei mettere?
Cmq il mandrino faceva fumo anche con la frequenza di 166 (10.000 giri circa) pensi sia stato perché difettoso o altro?

gino
Senior
Senior
Messaggi: 1774
Iscritto il: domenica 11 ottobre 2009, 18:12

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da gino » venerdì 5 maggio 2017, 14:59

ho un Toshiba vf 11 e motore da 12000 giri
da me ul sta per frequenza massima motore (ho uno con 200 HF ) ed ho messo 200
tu dovresti mettere se 24000giri ul=400
....il LL (frequenza minima ) io ho LL=0
quando accendo il motore e fermo.
se aumento la frequenza col potenziometro comincia a girare
se aumento al Massimo gira a 12000 giri.

claudiowalter
Newbie
Newbie
Messaggi: 15
Iscritto il: sabato 4 febbraio 2017, 14:04

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da claudiowalter » venerdì 5 maggio 2017, 15:02

Grazie Gino, io ad uL avevo impostato 166, dici chè l'elettromandrino ha subito danni per questo?

Dimenticavo una cosa, quando ho collegato l'ingresso dell'inverter alla presa elettrica, senza aver collegato l' elettro mandrino, ed ad inverter su STOP, mi scattava il contatore di casa, poi ho provato scollegando la massa w non succedeva più , ho dovuto usare l'inverter senza la massa collegata alla presa, non capisco il perchè

gino
Senior
Senior
Messaggi: 1774
Iscritto il: domenica 11 ottobre 2009, 18:12

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da gino » venerdì 5 maggio 2017, 15:33

ci sono 2 uL (scritte diversamente)
una scritta UL una uL
nella uL va messa la frequenza (frequenza di base motore)
nellala UL (limite-frequenza massima inverter)

almeno da me e cosi.

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da danieleee » venerdì 5 maggio 2017, 20:44

Concordo con @gino.
Per il termico succedeva pure a me..sia con il tuo stesso modello vf nc3 che con il fratello vfs15.
Essendo inverter per uso industriale bisognerebbe avere i differenziali di tipo B e non i C che abbiamo tutti nelle abitazioni.
Quindi...
RICOLLEGA IMMEDIATAMENTE LA TERRA! LA SICUREZZA SOPRA AD OGNI COSA!!!
Poi...
Basta disattivare il filtro Emc, c'è semplicemente da spostare una linguetta.
Questa operazione ad inverter spento da almeno qualche minuto.
Io li uso così entrambi e problemi zero.

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da danieleee » venerdì 5 maggio 2017, 21:27

Se sei CERTO che sia un 24000 giri fai così.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
mgd966
Senior
Senior
Messaggi: 771
Iscritto il: lunedì 12 settembre 2016, 2:49
Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia

Re: Inverter Toshiba VFnC3 e Elettromandrino 1,5kw cinese

Messaggio da mgd966 » sabato 6 maggio 2017, 4:18

per l'importanza della messa a terra, suggerisco di dare un occhio a questo 3d specie i contributi di SWL che spiega molto bene i rischi che si creano eliminando ad capocchiam i collegamenti di terra.
Buon lavoro
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 21&t=67779
se non e' rotto non si puo' aggiustare