Ciao a tutti,
vorrei collegare alla seguente scheda gli switch di home e fine corsa, solo che la scheda prevede 3 ingressi solo per fine corsa, uno per emergenza e uno per azzeramento Z, come faccio a fare gli home?
Devo utilizzare l'emergenza?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Ciao Kylotron,
immagino perciò che tutto dipenda dal programma utilizzato.
Io sto usando Mach3, ho letto varie prove sulla possibilità di utilizzare i fine corsa per entrambi le cose, come ho letto la possibilità di utilizzare una porta per fine corsa e una per Home, solo che non sono arrivato ad una conclusione, nel senso, come si fa e cosa è meglio fare
Mah... credo che il programma serva a poco.
La scelta va fatta più che altro in base alla macchina... per com'è costruita, per come sono fatti i sensori... e cosa ci fai con la macchina.
Io con la mia "piccolina" ho usato dei normalissimi fine corsa meccanici... che uso per entrambe le cose. Sulla BIG5 in progetto invece penso di usare sensori meccanici per i fine corsa e qualcos'altro per l'homing. Ma è comunque anche una questione legata alla breakout board.
Quella che hai messo in foto e che ho anche io per le prove, ha un limite del numero degli ingressi dovuto alla connessione tramite parallela.
Con Mach3 metti 2 finecorsa per asse NC normalmente chiusi in serie
Durante l'azzeramento (homing) dell'asse il finecorsa fa lo zero e poi diventa extracorsa