Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS232
-
- Member
- Messaggi: 232
- Iscritto il: venerdì 6 novembre 2009, 13:14
- Località: belgio
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
-
- Senior
- Messaggi: 1283
- Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
- Località: San Giovanni Teatino (CH)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
quindi funziona come dovrebbe
con PD001 a 0 start e stop da tastierino
PD002 a 1 regolazione velocità da terminale esterno, quindi con il potenziometro, se metti a zero dovresti poter regolare solo dai tasti
se ho capito bene vuoi saldare il potenziometro all'interno, nello spazio vuoto del tastierino?
per lo spazio basta trovare un potenziometro di quella misura, ma non so il vfd lo "vede"
il firmware potrebbe essere differente dalle versioni con il potenziometro già integrato
con PD001 a 0 start e stop da tastierino
PD002 a 1 regolazione velocità da terminale esterno, quindi con il potenziometro, se metti a zero dovresti poter regolare solo dai tasti
se ho capito bene vuoi saldare il potenziometro all'interno, nello spazio vuoto del tastierino?
per lo spazio basta trovare un potenziometro di quella misura, ma non so il vfd lo "vede"
il firmware potrebbe essere differente dalle versioni con il potenziometro già integrato
-
- Member
- Messaggi: 232
- Iscritto il: venerdì 6 novembre 2009, 13:14
- Località: belgio
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
si con pid 001 a 0 start e stop ed pid 002 a 1 posso regolare da potenziometro
ma se metto pid 002 a 0 pure non posso regolare la velocita dai tasti
riguardo al potenziometro si puo saldare pero forse bisognerebbe saldare pure i fili dietro ai contatti del pcb
ma se metto pid 002 a 0 pure non posso regolare la velocita dai tasti
riguardo al potenziometro si puo saldare pero forse bisognerebbe saldare pure i fili dietro ai contatti del pcb
-
- Member
- Messaggi: 232
- Iscritto il: venerdì 6 novembre 2009, 13:14
- Località: belgio
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
ecco ragazzi oggi ricevuto l'interfaccia CONVERTITORE RS232 - RS485
provato il vfd con mach 3 e funziona alla grande vi allego un video
http://www.youtube.com/watch?v=sp6G728h ... ature=plcp
provato il vfd con mach 3 e funziona alla grande vi allego un video
http://www.youtube.com/watch?v=sp6G728h ... ature=plcp
- Cesarino
- Senior
- Messaggi: 1427
- Iscritto il: sabato 29 novembre 2008, 17:04
- Località: Valdarno Aretino (Chianti)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Ho preso anch'io il convertitore RS232 a RS485 con la sua bella morsettierina.. solo che ci sono 6 morsetti..
marcati così..
1.Tx- D-/B
2.Tx+ D+/A
3.Rx-
4.Rx+
5.GND
6.5-12V
e adesso dove li collego i due fili che vanno all'inverter?
Qualche anima pia mi potrebbe aiutare?
marcati così..
1.Tx- D-/B
2.Tx+ D+/A
3.Rx-
4.Rx+
5.GND
6.5-12V
e adesso dove li collego i due fili che vanno all'inverter?
Qualche anima pia mi potrebbe aiutare?
Fa' più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.
- imola2
- Senior
- Messaggi: 823
- Iscritto il: lunedì 31 marzo 2008, 18:41
- Località: Sava (Taranto)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Ciao, ti posso dire che hai due piedini che con le seconde sigle corrispondono alla mia morsettiera.
Io le ho collegate così...
D+ con RS+ sull'inverter
D- con RS- sull'inverter
Prova, non brucerai niente, solo non riuscirai a visualizzarli in mach.
Io le ho collegate così...
D+ con RS+ sull'inverter
D- con RS- sull'inverter
Prova, non brucerai niente, solo non riuscirai a visualizzarli in mach.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
- Cesarino
- Senior
- Messaggi: 1427
- Iscritto il: sabato 29 novembre 2008, 17:04
- Località: Valdarno Aretino (Chianti)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Grazie domani ci provo.. smack
Fa' più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.
- Cesarino
- Senior
- Messaggi: 1427
- Iscritto il: sabato 29 novembre 2008, 17:04
- Località: Valdarno Aretino (Chianti)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Fa' più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.
- vdeste
- Senior
- Messaggi: 2740
- Iscritto il: mercoledì 17 febbraio 2010, 14:41
- Località: Torre del Greco NA
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
A me parte, si ferma e varia i giri tutto regolarmente sia tramite Mach3 in manuale che da G-code. E' al pulsante dell'emergenza che non risponde, sia quello fisico che quello virtuale, la macchina si blocca ma il mandrino continua a girare.
Detesto quello che tu dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo.
Adoro discutere, odio litigare
Adoro discutere, odio litigare
-
- Senior
- Messaggi: 1283
- Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
- Località: San Giovanni Teatino (CH)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
per l'emergenza va collegato un contatto del funghetto direttamente all'inverter
l'emergenza da mach a me mi sembra che funziona, dopo controllo
l'emergenza da mach a me mi sembra che funziona, dopo controllo
- Cesarino
- Senior
- Messaggi: 1427
- Iscritto il: sabato 29 novembre 2008, 17:04
- Località: Valdarno Aretino (Chianti)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
no l'emergenza non funziona.. aggiungerò un contatto, pazienza. Comunque volevo farvi partecipi che dopo prove fatte con il cervello e altre con il cervello disconnesso, sono state queste ultime che hanno portato al risultato che desideravo, far partire e fermare il mandrino da programma e con il tasto F5... in pratica mettendo il segno di spunta in spindle setup alla casella PWM funziona anche se il controllo non avviene in PWM ma dalla seriale... boh.. misteri...
Fa' più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.
-
- Newbie
- Messaggi: 26
- Iscritto il: venerdì 9 novembre 2012, 14:06
- Località: Trieste
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
nel file zip del plugin c'è scritto di incollare il file nella cartella C:\Mach3\PlugIns
nel mio mach3 non esiste alcuna artella plugin MI POTETE AIUTARE?
nel mio mach3 non esiste alcuna artella plugin MI POTETE AIUTARE?
- imola2
- Senior
- Messaggi: 823
- Iscritto il: lunedì 31 marzo 2008, 18:41
- Località: Sava (Taranto)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Che versione hai di Mach?
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
-
- Newbie
- Messaggi: 26
- Iscritto il: venerdì 9 novembre 2012, 14:06
- Località: Trieste
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
io ho la MACH3 r1.83.027
- imola2
- Senior
- Messaggi: 823
- Iscritto il: lunedì 31 marzo 2008, 18:41
- Località: Sava (Taranto)
Re: Comandare inverter cinese Huanyang da seriale RS485 e RS
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.