Ciao,
ne approfitto per chiedere lumi su come ottimizzare la configurazione del mio VFS15S-2004PL per pilotare un motore trifase 0,37 kW 2800 rpm (2 poli) 0,9A montato su un tornietto Hobbymat MD65.
modello motore 63c -
https://www.cmesrl.com/motori-elettrici ... ri-trifase
Questi i parametri nominali del motore configurati:
uL=50
uLu=230
F405=0.37
F415=0.9
F417=2790
Automatic acceleration/deceleration:
AU1=1
Automatic torque boost + auto-tuning:
AU2=1
Per il range di frequenza di lavoro:
FH=70
LL=20
UL=70
Tutto sommato lavora correttamente ma volevo esplorare la possibilità di mantenere la coppia anche a frequenze maggiori della nominale (50Hz). Da qualche parte ho letto infatti della possibilità di aumentare la tensione di fase in uscita oltre 230V per frequenze maggiori della nominale in modo da limitare il "deflussaggio" del motore mantenendone la corrente (ovvero la coppia disponibile) costante.
Leggendo il manuale ho notato che per il parametro uLu viene riportato un range 50 - 330 V (sez E-7 manuale inglese). Mi è venuta allora in mente la possibilità di modificare i parametri uL e uLu in modo da impostare uLu > 230V per un certo valore di uL da specificare comunque superiore a 50Hz.
Non ho idea pero' se la cosa abbia senso ovvero se internamente l'inverter è in grado di fatto di aumentare la tensione oltre i 230V forniti dalla consueta alimentazione monofase.
Help ! Grazie