Inverter YL620-a 2.2kw

Sezione dedicata ai controlli di Twintec COLIBRI e DESKCNC
Rispondi
brown_cnc
Newbie
Newbie
Messaggi: 5
Iscritto il: venerdì 4 marzo 2022, 12:13

Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da brown_cnc » venerdì 4 marzo 2022, 12:21

Salve,

qualcuno di voi ha mai collegato questo inverter alla scheda di controllo Colibri per gestire il mandrino?

ho allegato anche una foto, grazie per le rispose,

saluti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
leomonti
Senior
Senior
Messaggi: 2106
Iscritto il: mercoledì 20 dicembre 2006, 19:04

Re: Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da leomonti » venerdì 4 marzo 2022, 13:31

Più che le foto, ci vorrebbe la scheda tecnica o le istruzioni.
Colibri può comandare on/off direttamente, senza l'ausilio di relè, ma nulla vieta di usarli. Per il controllo velocità ha l'uscita 0-10V
Per il resto dipende dal mandrino e dal tipo di segnali che accetta.
Il cervello è l'organo più sopravvalutato...(W.Allen)

brown_cnc
Newbie
Newbie
Messaggi: 5
Iscritto il: venerdì 4 marzo 2022, 12:13

Re: Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da brown_cnc » venerdì 4 marzo 2022, 15:24


brown_cnc
Newbie
Newbie
Messaggi: 5
Iscritto il: venerdì 4 marzo 2022, 12:13

Re: Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da brown_cnc » venerdì 4 marzo 2022, 15:28

questo invece è il mandrino

http://www.t2cnc.hu/downloads/CL/GDZ80X73-2.2_2.pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
leomonti
Senior
Senior
Messaggi: 2106
Iscritto il: mercoledì 20 dicembre 2006, 19:04

Re: Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da leomonti » venerdì 4 marzo 2022, 18:19

Pagg. 11-13 trovi uno schema fatto col c....o
Estrapolando dai caratteri cinesi, i pochi caratteri occidentali, ci sono i 3 esempi:
- regolazione con potenziometro (dove prelevi 1 10V dall'inverter)
- 0-10V da controller
- Marcia avanti/marcia indietro/arresto
Sulla programmazione degli altri parametri, devi studiarti quel manuale che è davvero....come dire, meglio non dire :D :D
Il cervello è l'organo più sopravvalutato...(W.Allen)

ITATECH
Newbie
Newbie
Messaggi: 14
Iscritto il: domenica 12 dicembre 2021, 18:15

Re: Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da ITATECH » venerdì 4 marzo 2022, 18:49

Salve brown_cnc il problema sta semplicemente nella selezione dei PID che trovi a pag 14 del file PDF, come dice Leo e concordo e un pò un pasticcio quello schema.
Ti basterà settare i seguenti parametri:
p00.01=1
p07.08=3
Importantissimo il collegamento del GND su entrambi i lati, qui lato inverter e lato colibrì.

saluti
Itatech :wink:

brown_cnc
Newbie
Newbie
Messaggi: 5
Iscritto il: venerdì 4 marzo 2022, 12:13

Re: Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da brown_cnc » venerdì 4 marzo 2022, 19:12

Codice: Seleziona tutto

Salve brown_cnc il problema sta semplicemente nella selezione dei PID che trovi a pag 14 del file PDF, come dice Leo e concordo e un pò un pasticcio quello schema.
Ti basterà settare i seguenti parametri:
p00.01=1
p07.08=3
Importantissimo il collegamento del GND su entrambi i lati, qui lato inverter e lato colibrì.
ho impostato i parametri come scritto sopra e cosa più importante, mi sono accorto che c'era un collegamento sbagliato sul GND #-o

Ringrazio tutti della collaborazione e grazie a Itatech per avermi messo in condizioni di lavorare! TOP!! \:D/ =D>

ITATECH
Newbie
Newbie
Messaggi: 14
Iscritto il: domenica 12 dicembre 2021, 18:15

Re: Inverter YL620-a 2.2kw

Messaggio da ITATECH » sabato 5 marzo 2022, 11:58

Tranquillo brown_cnc il GND in questo caso su una uscita o ingresso analogico diventa fondamentale.
Buon lavoro
Itatech

Rispondi