Con il comando M500 si blocca

Sezione Fanuc
Rispondi
Luciano63
Newbie
Newbie
Messaggi: 2
Iscritto il: venerdì 6 gennaio 2023, 12:06

Con il comando M500 si blocca

Messaggio da Luciano63 » sabato 14 gennaio 2023, 13:04

Buongiorno,
su una macchina fanuc Nexturn nuova (con Path1 e Path2 utilizzato), per motivi informatici devo rinominare i programmi allungando il nome (esempio O0165->pippo-0165)
Tramite Fanuc ho scoperto l'uso delle parentesi angolari "<pippo-0165>" e la macchina si avvia.
Il comando per il path2 è M9<pippo-0165>
Ad un certo punto però la macchina si blocca quando incontra il comando M500 per passare il controllo al programma Path2
Quindi vorrei chiedere se potete indicarmi la convenzione da adottare
Grazie anticipatamente
Luciano

TIRZAN
God
God
Messaggi: 3082
Iscritto il: sabato 27 luglio 2013, 16:54
Località: AQ

Re: Con il comando M500 si blocca

Messaggio da TIRZAN » sabato 14 gennaio 2023, 20:05

M500 è un codice di attesa (vanno da M500 ad M599) e si usa per far lavorare insieme i due canali
In pratica quando in un canale viene letto quel codice il programma si ferma ed aspetta che venga letto lo stesso codice sull'altro canale.

Rispondi