Impossibile avviare controllo

Rispondi
Michele91c
Newbie
Newbie
Messaggi: 5
Iscritto il: venerdì 3 marzo 2023, 13:56

Impossibile avviare controllo

Messaggio da Michele91c » giovedì 25 luglio 2024, 10:15

Salve a tutti, dopo aver scollegato la macchina dalla corrente per un lungo periodo, mentre la mettevo in riutilizzo mi é successo questo, il controllo non si avvia ed appare l'allarme 12020: attendere collegamento con NC/PLC
Ho già controllato la batteria ed é carica
Ho provato a fare il clear del controllo utilizzando la procedura ma purtroppo i led rimangono tutti accesi e di conseguenza non mi permette di eseguire la procedura di clear.
Qualche soluzione?
Grazie in anticipo

ciro.postiglione
Member
Member
Messaggi: 486
Iscritto il: venerdì 14 gennaio 2011, 10:45
Località: Napoli
Contatta:

Re: Impossibile avviare controllo

Messaggio da ciro.postiglione » venerdì 26 luglio 2024, 13:09

Se dopo aver effettuato una cancellazione originale del plc e cn é ancora in anomalia o si é guastata la NCU o non hai eseguito bene la cancellazione.
DI che CN si tratta?

Rispondi