Ieri ho aperto un ticket al servizio di assistenza della Siemens e oggi mi ha chiamato un loro tecnico dicendomi che la cosa non è fattibile.
Mi ha detto che si può fare solo sulle versioni sl con la funzione EXTOPEN... ma già lo sapevo.
Poi gli ho chiesto informazioni sul software RPC Sinumerik Computerlink e se la funzione COPY_FROM_NC avrebbe potuto fare al caso mio... a quel punto il tecnico è cascato dalle nuvole chiedendomi dove lo avevo trovato e che non era un software della Siemens.

Mi ha chiesto il codice del manuale del prodotto e mi ha detto che mi avrebbe richiamato.
Dopo un po' mi richiama dicendomi di aver parlato con altre 7/8 persone e che la cosa dovrebbe essere fattibile, ma loro non forniscono più supporto a riguardo e non hanno neanche eventuali fornitori che potrebbero farlo. In sostanza mi devo arrangiare... ma com'è possibile...
Qualcuno ha mai avuto occasione di utilizzarlo, o sa almeno dove poterlo reperire?