Messaggio da Aniettina93 » giovedì 20 gennaio 2022, 11:02

Buongiorno,

Sono giorni che cerco di resettare un allarme al Siemens 828D, che è il seguente:
"700021: "Reference point of Magazine not reached. tool change forbidden".

La macchina ha un ATC a tamburo con magazzino a 24 postazioni. Dopo avere spostato meccanicamente la pinza nella giusta posizione (vedere foto 1-4), in modalità JOG --> REF POINT, premendo il tasto MAG REF per il ritorno del magazzino a zero, non succede niente. Il carosello non ruota. Non riesco in nessun modo ad abilitare il tasto MAG REF. Sembra come se il magazzino fosse bloccato.

Qualcuno ha mai avuto a che fare con questo errore? Cosa può essere? Grazie anticipate.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

ciro.postiglione
Member
Member
Messaggi: 484
Iscritto il: venerdì 14 gennaio 2011, 10:45
Località: Napoli
Contatta:

Re: Allarme Siemens 828D

Messaggio da ciro.postiglione » venerdì 21 gennaio 2022, 22:18

Quanti assi ha la macchina?
nella schermata dei Ref indica tutti gli assi azzerati tranne il mandrino.
Se l'asse A in figura é riferito al magazzino lo vede gia azzerato e per questo non si muove, gli allarmi 700xxx sono allarmi costruttori, non del CN, quindi é un messaggio gestito dal plc,programmato da chi ha costruito la macchina.
Per esempio dopo che la macchina ha eseguito lo zero con il sistema di misura il costruttore ha inserito anche una verifica hardware (f.c.di posizione di zero ok) per essere certo che il magazzino si trova in posizione. potrebbe capitare che l'encoder esegue lo zero ma meccanicamente per un problema meccanico il magazzino non é in posizione, parte il cambio utenili e la macchina spacca tutto.
saluti