questo benedetto fungo d'emergenza

Messaggio da riporeno » martedì 1 maggio 2007, 13:38

da giorni mi sta assilando il dubbio di come collegare il fungo emergenza.
deve interrompere l'ardware o il software o tutti e due?
mi spiego:devo scollegare la 24V ,l'enable dei driver oppure devo attivare l'emergenza software?
stessa domanda per i FC.di emergenza ;come devono agire?devono essere collegati in serie con il fungo?
Ma se il pc si impalla intervenendo sull'emerg.software funziona?
scusate ma ho le idee confuse.
ciao

Avatar utente
aragon
Senior
Senior
Messaggi: 1442
Iscritto il: giovedì 23 novembre 2006, 23:14
Località: Salerno
Contatta:

Messaggio da aragon » sabato 5 maggio 2007, 21:10

Guarda di solito il fungo si collega tra la porta parallela ed i buffer, + precisamente scollega l'alimentazione dei buffer.
Premendolo si disabilitano i segnali che il pc manda all'elettronica facendola fermare :D

Avatar utente
riporeno
Senior
Senior
Messaggi: 1775
Iscritto il: mercoledì 7 febbraio 2007, 21:10
Località: RN

Messaggio da riporeno » sabato 5 maggio 2007, 21:16

Bene penso di aver capito
grazie.
Ora mi metto all'opera..dovro montare tutti i fc.compresi i sensori di home