Inverter Toshiba.
-
- Newbie
- Messaggi: 16
- Iscritto il: domenica 29 settembre 2019, 18:29
Re: Inverter Toshiba.
- hellfire39
- God
- Messaggi: 3413
- Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
- Località: AN
Re: Inverter Toshiba.
Ho provato a cercare velocemente sul manuale ma non ho trovato un riferimento a E1. C'è scritto proprio E1, senza zeri o altri simboli?
-
- Newbie
- Messaggi: 16
- Iscritto il: domenica 29 settembre 2019, 18:29
Re: Inverter Toshiba.
si esatto... lampeggia questo diavolo di E1 e i giri che selezioni... vabbuo', pazienza
-
- Newbie
- Messaggi: 2
- Iscritto il: giovedì 20 febbraio 2020, 20:56
Re: Inverter Toshiba.
Buongiorno, dopo giorni di travaglio con un inverter toshiba finalmente trovo questa discussione, non potete capire che senso di liberazione! Veniamo al dunque.
Ho un tornio grazioli trifase che piloto con inverter toshiba vf-s15 2.2kw ed uso la morsettiera logica P24-F-R con interruttore 1-0-2 per arrestare il motore ed invertire il suo senso di rotazione. Ora il problema che riscontro è che ogni tanto funziona tutto correttamente mentre ogni tanto quando avvio il motore nel senso opposto non funziona e non si sente nemmeno il click del relè sull inverter; di solito se aspetto qualche minuto si sente il click provenire dall inverter ed il motore parte, talvolta però è necessario dare qualche colpo sulla morsettiera e se si ha fortuna il motore parte, mentre nel verso di rotazione contrario mai nessun problema. Penso sia un problema dell inverter ma viste le pessime conoscenze di elettronica chiedo lumi a voi.
Grazie mille
Eric
Ho un tornio grazioli trifase che piloto con inverter toshiba vf-s15 2.2kw ed uso la morsettiera logica P24-F-R con interruttore 1-0-2 per arrestare il motore ed invertire il suo senso di rotazione. Ora il problema che riscontro è che ogni tanto funziona tutto correttamente mentre ogni tanto quando avvio il motore nel senso opposto non funziona e non si sente nemmeno il click del relè sull inverter; di solito se aspetto qualche minuto si sente il click provenire dall inverter ed il motore parte, talvolta però è necessario dare qualche colpo sulla morsettiera e se si ha fortuna il motore parte, mentre nel verso di rotazione contrario mai nessun problema. Penso sia un problema dell inverter ma viste le pessime conoscenze di elettronica chiedo lumi a voi.
Grazie mille
Eric
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Re: Inverter Toshiba.
Se quando batti va vuol dire che c'è un contatto,bisogna tirarla giù smontare e guardare bene sul circuito stampato dov'è questo contatto
-
- Member
- Messaggi: 391
- Iscritto il: lunedì 26 febbraio 2007, 14:25
- Località: Prov. di Milano
Re: Inverter Toshiba.
E1 non è un errore. Segnala semplicemente che il valore da indicare ha più di 4 cifre Vedi capitolo 13(par M-4) manuale inglese VF-NC3 Toshiba. In questo caso vengono indicate solo le cifre più significative.
Il parametro 702 è un coefficiente che moltiplicato per la frequenza permette di indicare la velocità in Rpm. Se pero il risultato ha più di 4 cifre questo è segnalato con E1, per far capire che il valore corretto è maggiore.
Nel caso con 24000 Rpm verrebbe visualizzato 2400 e uno potrebbe mal interpretare pensando che il motore fa 2400 Rpm.
Il parametro 702 è un coefficiente che moltiplicato per la frequenza permette di indicare la velocità in Rpm. Se pero il risultato ha più di 4 cifre questo è segnalato con E1, per far capire che il valore corretto è maggiore.
Nel caso con 24000 Rpm verrebbe visualizzato 2400 e uno potrebbe mal interpretare pensando che il motore fa 2400 Rpm.
-
- Newbie
- Messaggi: 28
- Iscritto il: giovedì 14 novembre 2013, 13:50
- Località: Roma
Re: Inverter Toshiba.
Buongiorno a tutti, avrei una domanda da fare sperando che qualcuno possa aiutarmi.
Ho da poco autocostruito una cnc a 3 assi come controller ho una scheda AXBB-E che funziona egregiamente, inoltre ho comprato dal mitico Lordnes un inverter oshiba VFNC3S-2022PL ed un elettromandrino cinese da 24000 giri, 1,5kw, 400hz e 8Ah.
Detto tutto ciò vorrei connettere il controller all'inverter per comandare i giri del motore tramite Mach3 ma non ho ben capito come collegarlo, ho impostato l'inverter per essere comandato da un potenzionetro esterno analogico e attaccandoci un potenziometro funziona perfettamente, ora non capisco se per farlo funzionare con la AXBB-E devo abilitare e non so come i pwm oppure collegare la AXBB come se fosse un semplice potenziometro analogico.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Grazie.
Ho da poco autocostruito una cnc a 3 assi come controller ho una scheda AXBB-E che funziona egregiamente, inoltre ho comprato dal mitico Lordnes un inverter oshiba VFNC3S-2022PL ed un elettromandrino cinese da 24000 giri, 1,5kw, 400hz e 8Ah.
Detto tutto ciò vorrei connettere il controller all'inverter per comandare i giri del motore tramite Mach3 ma non ho ben capito come collegarlo, ho impostato l'inverter per essere comandato da un potenzionetro esterno analogico e attaccandoci un potenziometro funziona perfettamente, ora non capisco se per farlo funzionare con la AXBB-E devo abilitare e non so come i pwm oppure collegare la AXBB come se fosse un semplice potenziometro analogico.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Grazie.
-
- Newbie
- Messaggi: 45
- Iscritto il: domenica 21 marzo 2021, 19:09
Re: Inverter Toshiba.
- danieleee
- God
- Messaggi: 3673
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Inverter Toshiba.
@Sandro23
Che potenza eroga inverter?
Se è uguale al motore non hai grandi cose da fare.
Al primo avvio setti Europa ed è già pronto.
Poi se lo vuoi usare da pannellino esterno, allora oltre ai collegamenti dovrai settare in modo che inverter sappia che i controlli vengano da tale..forse è F109 (controlla vado a memoria)
Mettilo sul vettoriale, sfrutti a pieno la potenza del motore.
Nota: molto probabilmente vi potrebbe scattare il differenziale di casa quando lo usate.
Non è un guasto, è semplicemente perchè essendo un inverter ad uso industriale scarica verso terra valori che i classici differenziali tipo C non digeriscono...
Soluzione...
Disattiva il filtro dall' inverter...lo uso da anni in questo modo, problemi zero..
Giusto per curiosità... perché i parametri non li hai chiesti al venditore?
Che potenza eroga inverter?
Se è uguale al motore non hai grandi cose da fare.
Al primo avvio setti Europa ed è già pronto.
Poi se lo vuoi usare da pannellino esterno, allora oltre ai collegamenti dovrai settare in modo che inverter sappia che i controlli vengano da tale..forse è F109 (controlla vado a memoria)
Mettilo sul vettoriale, sfrutti a pieno la potenza del motore.
Nota: molto probabilmente vi potrebbe scattare il differenziale di casa quando lo usate.
Non è un guasto, è semplicemente perchè essendo un inverter ad uso industriale scarica verso terra valori che i classici differenziali tipo C non digeriscono...
Soluzione...
Disattiva il filtro dall' inverter...lo uso da anni in questo modo, problemi zero..
Giusto per curiosità... perché i parametri non li hai chiesti al venditore?
- danieleee
- God
- Messaggi: 3673
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Inverter Toshiba.
Rettifico...non è F109 ma il comando FNOD e CNOD.
-
- Newbie
- Messaggi: 45
- Iscritto il: domenica 21 marzo 2021, 19:09
Re: Inverter Toshiba.
Buon giorno allora l'inverter eroga 1,5 kw ,il venditore mi ha mandato il manuale
però ci sono tante combinazioni e siccome io non sono una cima con questi aggeggi
ho chiesto aiuto a voi.
però ci sono tante combinazioni e siccome io non sono una cima con questi aggeggi
ho chiesto aiuto a voi.
- danieleee
- God
- Messaggi: 3673
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Inverter Toshiba.
Allora mi sà che dovrai passare al settaggio manuale..
Guarda questo video, è di molto aiuto.
https://youtu.be/zCljIzSx5xU
Guarda questo video, è di molto aiuto.
https://youtu.be/zCljIzSx5xU
-
- Newbie
- Messaggi: 45
- Iscritto il: domenica 21 marzo 2021, 19:09
Re: Inverter Toshiba.
Grazie bel video spiegato alla perfezione, il problema che è differente dal mio, pensi che posso usare i collegamenti che fa vedere lui?
- danieleee
- God
- Messaggi: 3673
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Inverter Toshiba.
La tua domanda è stata molto vaga...
Non hai minimamente spiegato come vuoi utilizzare questo motore...
Se deve sempre girare...
Se invece lo vuoi usare come start/stop..senso di rotazione ecc ecc...
Spiegati meglio, e sarà più facile risponderti...
Le funzioni basiche sono pressoché simili per il tuo modello (che ho pure io sul tornio) che quello del video (che ho pure quello sul pantografo).
Non hai minimamente spiegato come vuoi utilizzare questo motore...
Se deve sempre girare...
Se invece lo vuoi usare come start/stop..senso di rotazione ecc ecc...
Spiegati meglio, e sarà più facile risponderti...
Le funzioni basiche sono pressoché simili per il tuo modello (che ho pure io sul tornio) che quello del video (che ho pure quello sul pantografo).
-
- Newbie
- Messaggi: 45
- Iscritto il: domenica 21 marzo 2021, 19:09
Re: Inverter Toshiba.
avm 125. andando al nostro discorso io voglio che il motore mi faccia start/stop logicamente i sensi di rotazione
devono cambiare (avanti/indietro). voglio fare un allaccio semplice, un potensiometro e un commutatore 1.0.2.
per comandare da esterno. un fungo arresto per la sicurezza. spero di essermi spiegato bene.