Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da danieleee » mercoledì 12 maggio 2021, 9:58

Allora...@Sandro..
Imposta questi parametri nell' inverter a seconda dei dati del motore.
F417
F405
F415
imposta il valore Pt=2
Poi...
Procurati potenziometro da 10K.
un deviatore a 3 posizioni (ON/OFF/ON)
un fungo emergenza NC (normalmente chiuso)

Imposta il selettore SW1 su SURCE.
CNOD=0
FNOD=1

NOTA IMPORTANTE: il disegnino dello schema NON è assolutamente a norma!!

Perchè al fungo andrebbe collegato uno di quei teleruttori ( se ho scritto il nome corretto) in modo che quando si risolleva il fungo, non faccia ripartire il motore.
Per questo dovrai chiedere ad altri oppure sentire un elettricista, io feci così in modo temporaneo in attesa della modifica a CNC.
il potenziometro lo colleghi come schema.
Se la rotazione del potenziometro è inversa, basta invertire i contatti CC/PP lasciando il centrale al VIA.
Se il potenziometro a tutto aperto ti dà solo metà giri allora vai sul parametro F203 e lo imposti a 50 anziché 100 (di default).

Devi anche spostare le lamelle del motore, devi metterle diritte, non ricordo il termine tecnico...
Credo di aver detto tutto...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da danieleee » mercoledì 12 maggio 2021, 10:53

Ho tralasciato i parametri di accelerazione/decelerazione.. di default sono molto conservativi...fai delle prove e trova quello più idoneo al tuo caso, ad occhio starei sui 2 o 3 secondi al massimo.
I parametri sono ACC e DEC.
Consiglio....
Visto che hai il modello S15 hai la possibilità di mettere una resistenza di frenatura, ottima soluzione per quando filetti!
Con tale puoi abbassare di parecchio la rampa di stop "DEC" cosi non rischi di sbattere quando filetti vicino a degli spallamenti.

Sandro23
Newbie
Newbie
Messaggi: 45
Iscritto il: domenica 21 marzo 2021, 19:09

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da Sandro23 » mercoledì 12 maggio 2021, 12:20

Perfetto grazie, spiegazione molto semplice e fatta benissimo.
sabato metto in funzione il tornio (finalmente.) La resistenza per il freno l'ho comprata insieme all'inverter, imposto i parametri acc a 2/3 secondi e il dec?

Avatar utente
leomonti
Senior
Senior
Messaggi: 2106
Iscritto il: mercoledì 20 dicembre 2006, 19:04

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da leomonti » mercoledì 12 maggio 2021, 13:49

Ma perchè usare il P24 e la logica source?
Il cervello è l'organo più sopravvalutato...(W.Allen)

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da danieleee » mercoledì 12 maggio 2021, 14:54

@Sandro
Per la resistenza:
togli il ponticello tra PA/+ e PB.
Ci colleghi la resistenza (non vi sono polarità da rispettare)
Poi vai a configurare i parametri
F304 F305 F308 F309 a seconda del tipo e valore di resistenza che hai.
Avendo resistenza , DEC puoi mettere anche 1 come valore.
@leomonti se hai idee migliori di pure, è un forum!

Avatar utente
leomonti
Senior
Senior
Messaggi: 2106
Iscritto il: mercoledì 20 dicembre 2006, 19:04

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da leomonti » mercoledì 12 maggio 2021, 15:37

Questa è la pagina del manuale.
Per la variazione di frequenza, io non uso un poteziometro, ma il segnale 0-10 dal controller, e quindi, invece che "PP", collego CC.
Ma magari sbaglio io....
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Il cervello è l'organo più sopravvalutato...(W.Allen)

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da danieleee » mercoledì 12 maggio 2021, 15:58

Se vai alla pagina 2 di questo post, vedi immagine del mio inverter.
Pure io ho usato CC/VIA per il segnale analogico proveniente dal CSMIO-IP/S.
@Sandro23 vuole usare un potenziometro.

Avatar utente
leomonti
Senior
Senior
Messaggi: 2106
Iscritto il: mercoledì 20 dicembre 2006, 19:04

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da leomonti » mercoledì 12 maggio 2021, 16:31

Il collegamento del potenziometro, dalla pagina del manuale che ho postato, è CC>Via>PP, e quello per la marcia avanti/marcia indietro/arresto è CC>F>R. Il P24 non è comunque coinvolto.
Il cervello è l'organo più sopravvalutato...(W.Allen)

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da danieleee » mercoledì 12 maggio 2021, 18:32

Infatti si deve ricordare mi mettere il selettore su SURCE.

Avatar utente
leomonti
Senior
Senior
Messaggi: 2106
Iscritto il: mercoledì 20 dicembre 2006, 19:04

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da leomonti » mercoledì 12 maggio 2021, 19:27

Rimango della mia idea (seguendo il teorema Clint Eastwood..). Per quello che deve fare, secondo me, deve seguire il manuale ed usarlo in logica sink.
La pagina del manuale che ho postato è proprio il caso di scuola: start/stop con commutatore (o relè) esterno e potenziometro per la frequenza.
Se il costruttore dice che si fa così, perchè cercare altre strade?
Il cervello è l'organo più sopravvalutato...(W.Allen)

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da danieleee » mercoledì 12 maggio 2021, 21:23

È così da almeno 4 anni...è và come un fulmine...
Ho cerchiato di rosso il selettore SW1.
Sabato è presto qui...Sandro ci farà sapere cosa ha preferito fare..
Piuttosto @Sandro...sei sicuro che un motore da 750w sia sufficiente per il tuo tornio? ( non sò quale sia..) sei andato ad intuito oppure sotto consiglio?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

albertobv20
Newbie
Newbie
Messaggi: 7
Iscritto il: mercoledì 20 gennaio 2021, 1:15
Località: BIELLA

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da albertobv20 » giovedì 13 maggio 2021, 21:57

Buonasera a tutti, avrei anch'io una domanda, se qualcuno mi può aiutare , ho messo su da pochi giorni un inverter Toshiba VF-S15S 2015 PL-W1 su un tornio Valex B20 , motore a 4 poli 1HP 1400 g , con potenziometro per i giri , un commutatore per il senso di marcia , collegamento con Source , tutto bene , leggendo poi il manuale inverter , sul CD in dotazione , ho notato per caso questa scritta ::: ( Nota 1) Quando il morsetto VIA è utilizzato come morsetto di ingresso logico, controllare di aver collegato un resistore
tra P24 e VIA in caso di logica sink, >>>>>> tra VIA e CC in caso di logica source. (Resistenza consigliata: 4,7kΩ-1/2W)
Non è necessario per il morsetto VIB ).................... Qualcuno di voi l'ha messa questa Resistenza consigliata dal manuale , oppure no ? :-k , Leggendo il manuale , a differenza di altri collegamenti importanti , non vedo nessun segno di Divieti , o di Azioni Obbligatorie, ringrazio tutti , è la prima volta che scrivo qui, spero di non aver fatto qualcosa di sbagliato, una buona serata a tutti, grazie

Avatar utente
danieleee
God
God
Messaggi: 3675
Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
Località: Borgo Vercelli

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da danieleee » giovedì 13 maggio 2021, 22:02

Perchè questa cosa? Non capisco il fine..

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3413
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da hellfire39 » venerdì 14 maggio 2021, 7:26

Probabilmente per limitare la corrente assorbita.

Sandro23
Newbie
Newbie
Messaggi: 45
Iscritto il: domenica 21 marzo 2021, 19:09

Re: Inverter Toshiba.

Messaggio da Sandro23 » venerdì 14 maggio 2021, 13:39

danieleee ha scritto:
mercoledì 12 maggio 2021, 21:23
È così da almeno 4 anni...è và come un fulmine...
Ho cerchiato di rosso il selettore SW1.
Sabato è presto qui...Sandro ci farà sapere cosa ha preferito fare..
Piuttosto @Sandro...sei sicuro che un motore da 750w sia sufficiente per il tuo tornio? ( non sò quale sia..) sei andato ad intuito oppure sotto consiglio?
Il motore era gia montato sul tornio Penso sia il suo originale