Ho acquistato un’inverter cinese XSY-AT1 da 1500 w, produttore XIN SHUANG YAN, l’ ingresso e’ monofase con uscita trifase, servirebbe per azionare un motore trifase da 750 watt che va a sostituire un monofase esistente da 750 watt montato su un tornio, nello specifico un Damatomacchine Newton 20, ho fatto tutti i collegamenti ma ora il vero problema rimane il settaggio dI TUTTI parametri di configurazione che non sono pochi, il foglio illustrativo non spiega molto ed e' piuttosto vago, sto cercando in rete una guida passo-passo che mi aiuti a settare SENZA COMMETTERE ERRORI tutti i parametri ed ovviamente sarebbe l’ideale se qualcuno di voi e’ in possesso del mio stesso inverter e che soprattutto si fosse gia’ sbizzarrito nei settaggi, MA soprattutto trovare un manuale in italiano che spieghi dettagliatamente i vari punti. Grazie.

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3402
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da hellfire39 » mercoledì 29 gennaio 2020, 8:23

Se vuoi manuali/assistenza, compra prodotti di marca.
Secondo te, perché costano così poco i prodotti cinesi?

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » mercoledì 29 gennaio 2020, 8:51

bella risposta, grazie lo stesso.

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da Junior73 » mercoledì 29 gennaio 2020, 12:38

Ciao Bruno,
ho il 2,2kw trovi un Thread qui in cui l'ho collegato al mandrino da 2,2kw ad anche a quello da 3kw

viewtopic.php?f=21&t=74924&start=15

C'è un utente che l'ha collegato anche ad un normale motore a 50hz. In questo caso c'è poco da configurare.

Se hai qualche domanda chiedi pure e mi raccomando di riassumere i settaggi usati quando funziona tutto regolarmente nel forum.

Saluti

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » mercoledì 29 gennaio 2020, 14:23

il P001 l'ho messo di default a 50 hz come da manuale, il motore difatti e' un trifase a 1400 giri, 4 poli, 50 hz, quindi velocita' massima e' di 1400 giri, quello che vorrei sapere se imposto 400 invece di 50 hz cosa succede.

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da Junior73 » mercoledì 29 gennaio 2020, 15:09

Allora il parametro P01 penso sia o.k. se lasciato a 50hz. Nel mio caso collegando un mandrino a 400hz l'ho dovuto cambiare appunto a 400hz.
Dovrebbe essere il P06 (default 65hz o 100hz) che determina il range di frequenza disponibile sul potenziometro manuale. Nel tuo caso lo metterei a 50hz. So che alcuni motori meglio di altri supportano una frequenza maggiore di quella di targa ma non so se sia il tuo caso. Il P21 (revolution for 50hz) di default è a 2800 . Non so se debba essere cambiato a 1400.

L'inverter è di quelli bianchi o tipo questo nel video?

https://www.youtube.com/watch?v=0fIvoIzdvEU

Saluti

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » mercoledì 29 gennaio 2020, 17:56

Ciao, ho settato i parametri che mi hai consigliato, l'inverter e di quelli bianchi, vorrei sapere se poi ci fosse la possibilita' di collocare un potenziometro esterno da pannello, grazie.

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » mercoledì 29 gennaio 2020, 18:00

Il oP21 l'ho lasciato in default..a 2800...quello non lo so davvero, ma si riferisce al numero massimo di giri? speriamo non si danneggi nulla....

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da Junior73 » mercoledì 29 gennaio 2020, 21:58

Per il P21 probabilmente serve per un riferimento frequenza/giri da visualizzare poi correttamente sul display dove si possono avere varie visualizzazioni (frequenza, numero di giri , Ampere etc) . IL parametro in questo caso dovrebbe essere il P62.
Metterei comunque il valore di 1400 giri a 50hz.

Per quanto concerne l'aggiunta di un potenziometro esterno credo che si debba :


- modificare il P10 (working Frequency source) da 1 (Panel potentiometer) a 2 ( External analog signal )

- L'inverter dovrebbe accettare un voltaggio analogico in entrata da 0 fino a 5 o 10v (VL1) oppure una corrente tra 4 e 20ma (CI). Dovresti avere lo schema sul manuale cartaceo. Ho il manuale pdf se ti serve.

Saluti

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » mercoledì 29 gennaio 2020, 22:18

Grazie Junuor...quindi per accertarmi dei giri dovrei fornirmi di un sensore di Hall o di un display tachimetrico con visualizzazione giri su display? Poi in base a quello si potrebbero determinare i giri corretti e settarli in seguito se ho capito bene, comunque non ho trovato il parametro da correggere il valore di 1400 giri a 50 Hz, credo di avere lo schema sul cartaceo, grazie lo stesso. Ciao

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da Junior73 » mercoledì 29 gennaio 2020, 23:02

E' sempre il P21 da mettere a 1400 anzichè 2800

Puoi vedere i giri direttamente dal display ....dal minuto 18 circa

https://www.youtube.com/watch?v=QSZfRHA35uo

Saluti

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » mercoledì 29 gennaio 2020, 23:55

Fatto, giri impostati a 1400, spero non si sia fatto nessun danno testando l'inverter a 2800 giri/motore, video indispensabile per vedere a display i numeri giri del motore...i giri del mandrino hanno altre velocita' vero? Non c'entrano niente con quelle del motore o sbaglio? Ciao

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da Junior73 » giovedì 30 gennaio 2020, 12:14

Per mandrino intendi quello del tornio oppure il mandrino ad alta frequenza con i quali fresiamo? Non capisco se intendi i rapporti di conversione che hai sul tornio

Se l'inveter ha il frontalino estraibile puoi cambiare il cavo (+ lungo) o cavo + frontalino nuovo (circa 13 euro) . Ti sconsiglio di cambiare la frequenza inviando tensioni esterne. A mio pare ci si complica solo la vita anche perchè va testata la stabilità della tensione , la corretta "conversione" dell'inverter in giri stabili etc

Prova a collegarlo ed accendi il tutto ...

Saluti

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » giovedì 30 gennaio 2020, 14:12

Ho gia' fatto il test su "banco di prova" e cioe' su di un tavolo ed e' tutto ok, il prossimo passo e ' la sostituzione del motore con il trifase +inverter, disconnetto i vecchi comandi, tolgo il vecchio motore, metto quello nuovo e po vado a comandare da inverter avvitato su un piano di fronte al tornio, l'unica cosa "extra da aggiungere e' un potenziometro esterno ed un tachimetro digitale che ho gia' acquistato, per il resto non tocco piu' nulla.

Avatar utente
BRUNO_LI
Junior
Junior
Messaggi: 177
Iscritto il: martedì 18 novembre 2014, 13:54
Località: LIVORNO

Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.

Messaggio da BRUNO_LI » giovedì 30 gennaio 2020, 17:43

In pratica senza smanettare troppo, avrei intenzione di inscatolare esternamente dai comandi uscenti dell'inverter, soltanto un potenziometro esterno ed un'interruttore 1-0 centrale-2 (per la rotazione inversa) mi sembrano gia' sufficienti, senza intervenire drasticamente sull'impianto elettrico esistente originale del tornio che come gia' detto verra' disconnesso ma lasciato intatto nel caso in cui un domani volessi ripristinare il tutto. Accetto pareri e consigli riguardo il setup che intendo effettuare o ci sarebbero soluzioni migliori anche' perche' non intendo dorare e sfigurare la macchina con fori e scatolette varie, l'inverter come postato prima, rimarrebbe distante dal tornio, grazie.