ho un problema di configurazione su un inverter allen bradley 1305 da 4kw 380v,precedentemente pilotava un classico motore trifase da 1.5kw ma ora vorrei pilotare un elettromandrino Elte da 2.2kw 380v..pero' anche resettandolo e inserendo i paramentri corretti il mandrino va male,tipo a scatti o non sale di giri,provando a levare la rampa sale di giri ma scalda un po e va in protezione...qualcuno ha questo inverter o mi potrebbe dare una mano?tempo fa i dati e le impostazioni me le aveva suggerite chi mi aveva venduto il tastierino su internet...
l inverter e il tastierino sono esattamente quelli in foto