Ho un trasformatore con secondario 48-0-48. Allego foto della morsettiera.
Ho la necessità di prelevare 48V a piena corrente.
- Collegando i due terminali estremi - 48 - dovrei avere 96V, corretto?
- Collegando un morsetto 48V e lo 0 centrale, ne dovrei avere 48 ma su un solo secondario, quindi, metà corrente
Come faccio a prelevare i 48V a piena corrente? Devo per forza aprire la morsettiera e separare i capi dei secondari che arrivano al morsetto centrale, e poi cercare il collegamento in parallelo, col rischio di incasinarmi nel distinguere lo 0 dalla fase, o esiste un'altra strada?
Originariamente, il trasformatore alimentava degli azionamenti RTA che in ingresso hanno proprio 48-0-48. Adesso devo uilizzarlo su altri azionamenti che hanno classicamente un ingresso di alimentazione 0-xxV.
Meglio cambiare trasformatore?
Poi ci sono dei conti che non mi tornano. 1.000VA a 48V non dovrebbero essere circa 20A? La targa dice 10.4