Di cosa si tratta? Dove bisogna settarlo? Solo un’indicazione veloce per trovarlo non voglio farti perdere tempo, poi me lo vado a studiare
Problema asse che non si ferma dopo rilascio freccia direzione
- lived
- Junior
- Messaggi: 112
- Iscritto il: martedì 22 dicembre 2009, 11:30
- Località: Provincia di Bolzano
Re: Problema asse che non si ferma dopo rilascio freccia direzione
Di cosa si tratta? Dove bisogna settarlo? Solo un’indicazione veloce per trovarlo non voglio farti perdere tempo, poi me lo vado a studiare
- lived
- Junior
- Messaggi: 112
- Iscritto il: martedì 22 dicembre 2009, 11:30
- Località: Provincia di Bolzano
Re: Problema asse che non si ferma dopo rilascio freccia direzione
Trovato! Morsetto FL sull'inverter, contatto NO/NC che cambia stato quando l'inverter va in errore/allarme. Mach3 non prevedo un ingresso specifico per questa condizione quindi lo aggiungerò al fungo rosso d'emergenza (emergency stop). Grazie non avevo notato questo morsetto, molto utile per fermare la macchina in caso di blocco dell'inverter
- danieleee
- God
- Messaggi: 3665
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Problema asse che non si ferma dopo rilascio freccia direzione
Se guardi sotto le mie risposte ce un link della mia cnc
Verso la fine ho scritto come avevo fatto.
Verso la fine ho scritto come avevo fatto.
- lived
- Junior
- Messaggi: 112
- Iscritto il: martedì 22 dicembre 2009, 11:30
- Località: Provincia di Bolzano
Re: Problema asse che non si ferma dopo rilascio freccia direzione
Inverter------------------------------------------------AKZ250
CC------------------------------------------------------GND
VI-------------------------------------------------------PWM
F--------------------------------------------------------0
R--------------------------------------------------------1 (marcia inversa collegata ma non usata)
NO---CC (ponticello per lavorare in logica NPN)
Resistenza tra VI e FM da 10K
Ad ora funziona tutto senza problemi, circa 300 ore di lavorazione con Spindle attivo. Noto però che non ho collegato il relè di emergenza al fungo di stop come suggerito da Danieleee, male molto male...provvedo subito...