Protezioni di sicurezza

Sezione dedicata a Mach3
Rispondi
Avatar utente
fabpri
Senior
Senior
Messaggi: 2140
Iscritto il: lunedì 4 dicembre 2006, 18:10
Località: AN

Protezioni di sicurezza

Messaggio da fabpri » lunedì 30 ottobre 2023, 10:47

Preciso che non ho trovato molto in merito alle protezioni di sicurezza e volevo chiedere per attivare le protezioni di sicurezza su quale pin/opzione vanno collegati i sensori per le porte di sicurezza.
ovviamente collegando il tutto a emergenza ovvio che la macchina va in allarme poi ogni volta dovrei premere reset.
grazie per chi mi rispondesse
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3416
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Protezioni di sicurezza

Messaggio da hellfire39 » lunedì 30 ottobre 2023, 10:55

Tutto il circuito di sicurezza (emergenza, porte, barriere ottiche, ecc.) dovrebbe essere gestito da un PLC di sicurezza, tipo i Pilz.
A quel punto ti basta generare una uscita "emergenza" cumulativa da collegare a Mach3

In ogni caso, tutti i dispositivi devono essere disattivati dal PLC di sicurezza e non da Mach3.

Avatar utente
fabpri
Senior
Senior
Messaggi: 2140
Iscritto il: lunedì 4 dicembre 2006, 18:10
Località: AN

Re: Protezioni di sicurezza

Messaggio da fabpri » lunedì 30 ottobre 2023, 11:49

ho letto che input 1 serve per non far partire il programma quando la protezione non è in posizione ma probabilmente bisogna configurarlo.
qualcuno lo ha mai fatto?


Input #1 is special in that it can be used to inhibit running a part program when safety guards are not in
place. The other three (and #1 if not used for the guard interlock) are available for your own use and
can be tested in the code of macros.

dal manuale
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!

Avatar utente
fabpri
Senior
Senior
Messaggi: 2140
Iscritto il: lunedì 4 dicembre 2006, 18:10
Località: AN

Re: Protezioni di sicurezza

Messaggio da fabpri » domenica 5 novembre 2023, 10:42

in parametri generali in basso a sinistra c'è program seafty lockout che spuntato fa attiveìare il pin n^1
la macchina con pin 1 attivato non parte però mentre la macchina sta eseguendo il ciclo e lo si attiva quindi si apre lo sportello la macchina va in pausa finito il blocco ma non stoppa il mandrino
peccato sarebbe stata una bella funzione!
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!

Rispondi