...... non ci azzecca niente????????
Soluzioni e suggerimenti per schermare un cavo torciaplasma
- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
...... non ci azzecca niente????????
- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
Vi allego anche delle foto che ho fatto al momento della schermatura cavo torcia ........ ci vuole un po di pazienza ad infilarci il cavo ma se risolve ne vale la pena............per un cavo da 6m ci vuole 8m di schermo, colpa della dilatazione ovviamente si accorcia........
non fate caso alla presa torcia smontata io ho dovuto allungare il cavo a voi basterà infilare il cavo dalla parte della torcia senza smontare niente.....
non fate caso alla presa torcia smontata io ho dovuto allungare il cavo a voi basterà infilare il cavo dalla parte della torcia senza smontare niente.....

Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
-
- Senior
- Messaggi: 1189
- Iscritto il: mercoledì 4 luglio 2007, 23:38
- Località: Latina (LT)
- Contatta:
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
ken_ken2 ha scritto:.........dimenticavo col tester ho notato che il cavo che aziona la torcia (un due fili) manda una corrente di 34V che quando viene azionato si "quasi" azzera .......
...... non ci azzecca niente????????
non penso sia normale! il filo che esce dalla torcia che colleghi al relè?
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- daidus
- Member
- Messaggi: 217
- Iscritto il: sabato 20 novembre 2010, 8:53
- Località: sedriano MI
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
ciao Ken
dove l'hai trovata quella treccia per schermare la torcia?

dove l'hai trovata quella treccia per schermare la torcia?


Perchè alla fine, ognuno è ...quello che è sempre stato......
Saluti
Daidus
Saluti
Daidus
- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
titto non ho capito cosa intendi con non penso sia normale............?????????titto ha scritto:
non penso sia normale! il filo che esce dalla torcia che colleghi al relè?
prima di smontare la presa torcia era perfettamente montato in quel modo io ho fatto solo un copia ed incolla di 6m.........

con tutti i criteri del "caso" ovviamente

-
- Senior
- Messaggi: 1189
- Iscritto il: mercoledì 4 luglio 2007, 23:38
- Località: Latina (LT)
- Contatta:
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
Quei due fili che escono dalla torcia (l'attacco rapido che va al generatore) sarebbero il pulsante che fa innescare la torcia giusto ? e che hai collegato ad il relè ok? ti escono da quei due fili i 34 volt ?
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: Soluzioni e suggerimenti per schermare un cavo torciapla
Ho chiesto a Mangusta che ringrazio di cambiare il titolo visto gli sviluppi può essere utile a qualcuno
questo è il link http://www.plasmapoint.com/Web/it-IT/Default.aspx dove il mio rifornitore ha detto che si trovano svariati ricambi, bisogna contattarli e chiedere non date retta alle foto non c'è tutto........
questo è il link http://www.plasmapoint.com/Web/it-IT/Default.aspx dove il mio rifornitore ha detto che si trovano svariati ricambi, bisogna contattarli e chiedere non date retta alle foto non c'è tutto........

- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: SOS non trovo ormai più soluzioni..............
grazie ancora pandaman........so bene quando metto le mani sulla corrente a cosa vado incontro, cerco sempre info non bisogna mai essere sicuri di se quando si maneggia un .........."flusso".......... come la corrente "amica e nemica".........PandaMan ha scritto: Partendo dal presupposto che bisogna fare qualche calcolo per ottenere un buon impianto di terra, io non avendo questi dati ti dò una linea di massima.
I dispersori:
ne esistono di vario tipo, quelli che disperdono meglio sono tondi di acciaio rivestiti in rame, lunghezza minima 100cm e ne servono minimo tre e devono essere posizionati ad almeno 6 metri l'uno dall'altro.
Puoi usare anche il classico in zinco, ma ha rendimento minore.
Ti è concesso fare un buco nel terreno con un trapano per aiutarti a piantarlo, ma la punta non deve superare la metà del diametro del dispersore.
Se il terreno è molto duro con tracce di pietra dovresti allungare il dispersore.
Per unire i tre dispersori devi usare la treccia di rame con sezione minima di 16 mm quadrati senza guaina ed usare gli appositi morsetti in rame dati a corredo con i dispersori. La legge in materia dice che il primo dispersore della fila deve essere ispezionabile la sua testa per la misura di collaudo e per fare il collegamento con il classico cavo giallo/verde di sezione adeguata verso il collettore.
Il collettore o nodo di terra:
all'interno del locale/officina devi montare un collettore di rame che tu devi unire al primo dispersore come citato prima.
Al collettore devi portare ogni singola macchina della tua officina, nel tuo caso, la macchina che attiva il plasma, il box con il pc, elettroniche e così via.
Considerazioni:
quando hai finito l'impianto con i dispersori, collettore, prima di attaccarti al collettore devi procurarti uno strumento chiamato "misuratore di terra" e controllare che dia un valore espresso in Ohm il più vicino allo zero. Nel caso questo valore non sia basso devi aumentare i dispersori.
Le sezioni dei cavi di terra tra i dispersori e il collettore devono essere calcolati in base alla potenza impegnata dall'Enel (6Kw,10Kw,ecc).
Queste righe che ti ho scritto, sono la base di partenza, il discorso è più complesso, ma almeno sai come partire. Tieni presente che tutto dipende dal tipo di terreno dove pianti i dispersori.
Io rimango dell'idea che il plasma ti crea problemi perchè l'alta frequenza si riversa su tutto l'impianto.
Ti è stato consigliato anche di provare a cambiare fase sul contattore enel.. Fallo.
Devi procurarti una prolunga e ci attacchi tutta l'elettronica di controllo e l'agganci direttamente a valle del differenziale generale del quadro elettrico della tua officina.
Io non so le tue capacità nel campo elettrico, se hai solo che un piccolo dubbio in quello che stai facendo fermati e fatti aiutare, la 380 perdona poco..........................

- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: Soluzioni e suggerimenti per schermare un cavo torciapla
...........ordinato un gruppetto da 1500VA e 900W dovrei starci come sbalzi di tensione............




- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: Soluzioni e suggerimenti per schermare un cavo torciapla
Ok ci siamo PROBLEMA RISOLTO ........
.......metto questo shock per evidenziare lo stress che ci è voluto alla fine come se non bastasse mi taglia anche storto per fortuna che avevo un ugello da 1.6 e appena messo ho subito risolto.........cmq tormando alla schermatura ed i problemi causati dal plasma posso dire che io ho fatto cosi.........
Schermatura a dovere per tutto il cavo torcia, fare in modo che il cavo non venga a contatto con la cnc stessa io ho messo un secondo rivestimento oltre la garza di schermatura che si vede, logicamente non infiammabile.
UPS 1500WA collegando solo interfaccia, PC e trasformatore per i relè.
Linea separata direttamente dal contatore
Scarico della tensione del cavo torcia con messa a terra lontano dalla messa a terra dell' elettronica almeno 100/150m
In questo modo ho il cavo che mi passa come in foto accanto ai fili motore senza problemi
Se vi servono altre info per quello che so sono felice di accontentarvi.......
Grazie a tutti ragazzi ci tenevo a mettere questo cavo nella catena portacavo

Schermatura a dovere per tutto il cavo torcia, fare in modo che il cavo non venga a contatto con la cnc stessa io ho messo un secondo rivestimento oltre la garza di schermatura che si vede, logicamente non infiammabile.
UPS 1500WA collegando solo interfaccia, PC e trasformatore per i relè.
Linea separata direttamente dal contatore
Scarico della tensione del cavo torcia con messa a terra lontano dalla messa a terra dell' elettronica almeno 100/150m
In questo modo ho il cavo che mi passa come in foto accanto ai fili motore senza problemi
Se vi servono altre info per quello che so sono felice di accontentarvi.......

Grazie a tutti ragazzi ci tenevo a mettere questo cavo nella catena portacavo
- ken_ken2
- Senior
- Messaggi: 2873
- Iscritto il: martedì 8 settembre 2009, 15:53
- Località: benevento
Re: Soluzioni e suggerimenti per schermare un cavo torciapla
Ecco il pezzo che mi ha fatto ridere più che altro........
spessore 10mm
dimensioni foro 20mm
quadrato con lati da 40mm
Spero che non mi fraintendete sottolineo il fatto ridicolo visto che conosciamo tutti il plasma come taglia........

spessore 10mm
dimensioni foro 20mm
quadrato con lati da 40mm
Spero che non mi fraintendete sottolineo il fatto ridicolo visto che conosciamo tutti il plasma come taglia........

Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
-
- Senior
- Messaggi: 1189
- Iscritto il: mercoledì 4 luglio 2007, 23:38
- Località: Latina (LT)
- Contatta:
-
- Newbie
- Messaggi: 9
- Iscritto il: martedì 6 dicembre 2016, 20:27
Re: Soluzioni e suggerimenti per schermare un cavo torciaplasma

senti una cosa per curiosità più che altro ,anch'io ho avuto lo stesso problema con il cavo del plasma...tu dopo aver messo l'ups hai rimesso il cavo torcia nella catena o è rimasto fuori?
I grandi si allenano in solitudine e diventano campioni, incontrano il lato selvatico e la loro vita inizia a correre...Segui le vie del cuore e non ti preoccupare, correre a volte è rallentare… correre è non avere fretta.