tensione lavoro Nema

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
silvano75
Junior
Junior
Messaggi: 155
Iscritto il: mercoledì 16 giugno 2010, 1:19
Località: Genova

tensione lavoro Nema

Messaggio da silvano75 » sabato 24 agosto 2024, 13:42

Buongiorno
vorrei iniziare a comprare un motore per, in futuro, provare a fare un 4th asse
ero propenso per un Nema17 o Nema 23
nei datasheet è presente il dato di rated voltage
circa 2,2V x nema17 e 4,2V per Nema23
cosa indica?
non è presente la tensione massima
io ricordo che lavorano in corrente
io vorrei pilotarlo con DM542
gli altri driver sono alimentati a 36V
questo valore è fuori range per i nema17/23 ?
grazie

Avatar utente
MauPre75
Senior
Senior
Messaggi: 2988
Iscritto il: venerdì 1 dicembre 2017, 14:43

Re: tensione lavoro Nema

Messaggio da MauPre75 » sabato 24 agosto 2024, 13:52

No non è fuori range, quel dato di targa indica che il motore è stato testato con quella tensione ed assorbe quel'amperaggio, puoi alimentare alle tensioni accettate dai driver in uso.

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3790
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: tensione lavoro Nema

Messaggio da hellfire39 » sabato 24 agosto 2024, 17:37

Indicazione un po' imprecisa: non significa affatto che è stato testato con quella tensione.

Rated voltage è la tensione nominale del motore, calcolata in base alla corrente nominale, la resistenza dell'avvolgimento e la legge di Ohm.

Ora, i driver lavorano in corrente, dunque sono progettati per fornire la corrente impostata, qualunque sia la tensione di alimentazione del driver (entro il suo range di lavoro, ovviamente).
Sostanzialmente lavorano in pwm, applicando la tensione con un'onda quadra. Quindi, sebbene il valore di picco della tensione sia più alto, quello medio finirà per corrispondere a quello nominale del motore.

Perché i driver lavorano con una tensione maggiore di quella nominale?
Per via della induttanza del motore. La tensione più alta aiuta a "vincere" la resistenza offerta all'induttanza ed a ottenre prestazioni migliori ad alti rpm.

Qui spiega meglio di come potrei fare io questo funzionamento.

P.S. i datasheet dovrebbero indicare qual è la tensione massima ammissibile.