forse ho capito dove vuole parare kali.
facciamo due conti che valgono per il ponte di fiser e il motore sanyo da 3,9 amper in uso sulla supercnc.
il motore da 3,9 amper è del tipo a 6 fili, quindi la corrente da fornire sulla fase è di 2,7 amper.
con questo valore otteniamo che se usassimo un alimentatore da 33 volt da esso uscirebbero circa 0,8 amper (alimentando due fasi in full step)
se sull'alimentatore abbiamo l'uscita di 0,8 amper su 33 volt otteniamo 26,4 WATT per ogni ponte da alimentare.
in una 3 assi otteniamo la somma di 3 potenze e cioè 80 watt circa.
questa è la potenza che i ponti assorbono espressa in watt.
ma torniamo un attimino dietro
33 volt è la classica tensione che si ottiene partendo da un trafo da 24 volt AC, raddrizzata e sottratta della perdita dei diodi.
quindi in AC abbiamo 24 volt ma dobbiamo tenere conto della perdita di corrente dovuta all'uso del ponte di graetz che per avere la corrente finale di 80/33=2,4 amper dividiamo per il fattore 0,6 e otteniamo circa 4 amper.
quindi se facciamo 4amper*24volt otteniamo 96 watt. mettiamo 100 watt per arrotondare.
a questo punto sappiamo che per alimentare 3 motori a 2,7 amper dobbiamo fornire 100 watt di potenza reale.
per poter dare veramente 100 watt dobbiamo essere sicuri di poterlo fare e qui entra in gioco un certo sovradimensionamento del trafo.
vale a dire mettere in 120 watt tanto per essere sicuri di avere tutta la potenza disponibile.
a questo punto occorre passare da watt di potenza a VA del trafo.
tra le due grandezze corre un rapporto coseno che varia tra 1 e 0,5 dipendente dal carico applicato.
se si tratta di carico puramente resistivo avremmo il rapporto 1, quindi la potenza VA coincide con la potenza watt.
nel nostro caso abbiamo unh carico costituito da motori, quindi un carico fortemente induttivo e il conseguente rapporto tende a 0,5.
ora non dico di calvolare a 0,5 ma poniamo questo numero come estremo possibile.
prendendo in considerazione i 120 watt di prima e applicando un carico puramente induttivo otteniamo di dover arrivare a 240 VA.
non dico di dover prendere questo 240 a riferimento.
dico che per essere nel giusto dobbiamo prendere in considerazione un trafo di potenza tra 150 VA e 240 VA
ho detto cavolate? spero di no!