pmdx 122 help attivazione mandrino

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
chiacchia1208
Newbie
Newbie
Messaggi: 3
Iscritto il: martedì 30 agosto 2011, 9:57
Località: Monopoli (BARI)

pmdx 122 help attivazione mandrino

Messaggio da chiacchia1208 » domenica 2 ottobre 2011, 11:53

Salve colleghi,
per il controllo della mia piccola fresatrice a 3 assi ho due schede di controllo pmdx 122 in configurazione Daisy-Chained. Con molta fatica, dovuta alla mia totale ignoranza elettronica, sono riuscito ad attivare il controllo degli assi, relativi encoder e finecorsa su EMC2. Ho purtroppo impattato con l'attivazione dell'elettromandrino. Il mandrino per funzionare necessita di 230V, mentre la mia scheda di controllo ha un segnale di attivazione a 0.4V, per quello che ho capito. Ho erroneamente acquistato un relè, ma naturalmente la cosa non funziona. Come posso fare? Ho pensato di utilizzare i pin 14 o 16, ma non capisco che tipo di segnale possano darmi. Dallo schema sembra a 5V, il che mi consentirebbe l'utilizzo del relè, ma secondo voi potrebbe funzionare? GRAZIE INFINITE da un caprone elettronico cronico!

billielliot
Senior
Senior
Messaggi: 1748
Iscritto il: martedì 16 ottobre 2007, 23:23
Località: Trezzo sull'Adda

Re: pmdx 122 help attivazione mandrino

Messaggio da billielliot » domenica 2 ottobre 2011, 13:19

Ciao chiacchia1208,

nel manuale della scheda PDX122 a pagina 14 dicono che il pin numero 1 della porta parallela e' riservato alla gestione del rele' che la scheda ospita.

Se il rele' si attiva si accede il corrispondente led.

A pagina 21, tabella 4.4 mostra le connessione per i contatti di potenza del rele'.

Non hai bisogno di un rele' esterno. Usa quello della scheda.

Ciao :-)

Mauro
Amat victoria curam