abbassamento volt

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
Avatar utente
fabpri
Senior
Senior
Messaggi: 2140
Iscritto il: lunedì 4 dicembre 2006, 18:10
Località: AN

abbassamento volt

Messaggio da fabpri » martedì 25 marzo 2008, 14:58

ho il mio trasformatore per pilotare il driver da 50v che ovviamente raddrizzando prelievo poco + di 70volt... devo prelevare 5v per i finecorsa e 12v per eventuali ventole... che componenti devo utilizzare per non mettere un trasformatorino piccolino e utilizzare solo quello grosso?

Avatar utente
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggi: 43550
Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 9:17
Località: Poggiomarino (Na)
Contatta:

Messaggio da kalytom » martedì 25 marzo 2008, 16:02

un piccolo trasformatore a parte... :lol: magari sempre connesso alla 220
Immagine

Avatar utente
fabpri
Senior
Senior
Messaggi: 2140
Iscritto il: lunedì 4 dicembre 2006, 18:10
Località: AN

Messaggio da fabpri » martedì 25 marzo 2008, 16:18

è meglio utilizzare un trasformatorino... toglie interferenze e disturbi?

Avatar utente
Lorenzo
Junior
Junior
Messaggi: 173
Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 11:48
Località: Saronno (VA)

Messaggio da Lorenzo » martedì 25 marzo 2008, 17:22

Non è tanto una questione di interferenze o disturbi è che per abbassare da 70V a 12V devi o dissipare un sacco di energia nell'aria o utilizzare un convertitore switching altrettanto dispendioso ...
Quindi meglio un trasformatore a parte come dice Kaly :wink:
Ciao
Lnz

Avatar utente
Ciskopa
Member
Member
Messaggi: 294
Iscritto il: giovedì 31 gennaio 2008, 23:08
Località: Monopoli (BA)

Messaggio da Ciskopa » martedì 25 marzo 2008, 19:56

Io nella mia elettronica,l'interfaccia è pensata e realizzata da me,ho previsto un piccolo trasformatore che alimenta la parte relativa al fotoaccopiatore input Emergenza e relè che accendono tutta la macchina.
Il trasformatore è connesso a monte di tutto,se va quello parte tutto.. :D
Odio l'smsese.... W l'italiano!

Rispondi

Torna a “Elettronica CNC”