Tipologia segnali step/dir
- danieleee
- God
- Messaggi: 3675
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Tipologia segnali step/dir
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Re: Tipologia segnali step/dir
Il primo è segnale AB in quadratura tipicamente generato degli encoders, il secondo è un CW/CCW molto usato nei PLC e dai contatori UP/DW, il terzo il PULSE/DIR viene generato da praticamente tutti i Motion Controller, è quello che usiamo nei ns azionamenti. Nella colonna di destra i segnali sono negati.
- danieleee
- God
- Messaggi: 3675
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Tipologia segnali step/dir
E per quanto riguarda "Input pulse filter" e "Source of pulse command" ??
Re: Tipologia segnali step/dir
Sembra un passabasso ma bisogna vedere il manuale,
Source of pulse command seleziona il connettore di ingesso: segnali single ended da fotoaccoppiatori o da ingressi differenziali
Cosa è? Un drive con modica parametri mediante modbus?
Source of pulse command seleziona il connettore di ingesso: segnali single ended da fotoaccoppiatori o da ingressi differenziali
Cosa è? Un drive con modica parametri mediante modbus?
- danieleee
- God
- Messaggi: 3675
- Iscritto il: lunedì 8 marzo 2010, 22:38
- Località: Borgo Vercelli
Re: Tipologia segnali step/dir
Quello è una pagina del suo software.
Come ingressi differenziali intendi (0) AB phase pulse?