Messaggio da imer » mercoledì 20 novembre 2019, 11:14

Buongiorno a tutti sperando che sia nella sezione giusta.
vado ad esporre il mio problema.
Ho ritirato come rottame un pantografo della blu8 jewel del 2013 ,
sono riuscito a rimettere a posto tutta la meccanica e l'elettronica che controlla gli assi.
Ma rimane un problema che non riesco a risolvere.
L'elettromandrino è pilotato da questo convertitore di frequenza :

http://www.infodelta.it/files/inverter2.jpg

I problemi sono i seguenti:
1 - L'emergenza funziona tagliando una fase del motore che manda in errore il convertitore che chiude un relè che attiva l'emergenza.
2 - Non riesco a pilotare dal pc il mandrino perché il convertitore può essere solo comandato dal tastierino.

Da quello che ho capito si dovrebbe poter configurare il convertitore per essere pilotato dall'esterno quindi sarei in grado di farlo lavorare da PC e di conseguenza montare l'emergenza in maniera più' corretta e spegnere tutta la macchina con l'emergenza e non bloccare gli assi da pc come fa adesso.

Qualcuno conosce questo convertitore ed è in grado di darmi il manuale.
Non riesco a trovare la marca e ho provato a far richiesta del manuale ma la ditta non risponde.

Grazie in anticopo a chi mi aiutera.
Imer Isella

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da Junior73 » mercoledì 20 novembre 2019, 13:14

Ciao somiglia un po all'ultimo inverter cinese che ho preso per la cnc . Dai un occhiata qui...sarà difficile che avrà lo stesso software .... :roll:

viewtopic.php?f=21&t=74924

Saluti

imer
Newbie
Newbie
Messaggi: 23
Iscritto il: martedì 13 dicembre 2011, 12:24
Località: Verbania

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da imer » mercoledì 20 novembre 2019, 14:14

Ma il numero di PD xxx fa la stessa funzione su tutti i convertitori e anche il valore da impostare è uguale per tutti ?
Se fosse cosi qualsiasi manuale che spiega cosa fa ogni PD va bene o sbaglio ?
@ grazie Junior73

Ciao
Imer

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3416
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da hellfire39 » mercoledì 20 novembre 2019, 15:44

Non penso proprio.
Ogni inverter ha il suo set di parametri.

E' possibile, ma improbabile, che due inverter abbiano gli stessi parametri (magari se si appoggiano alla stessa elettronica e sono solo rimarchiati).

Ma non ci spererei.

imer
Newbie
Newbie
Messaggi: 23
Iscritto il: martedì 13 dicembre 2011, 12:24
Località: Verbania

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da imer » mercoledì 20 novembre 2019, 19:34

piccolo aggiornamento:
andando per tentativi e toccando solo i PD che cominciavano per 0 e avevano come possibile impostazione un numero che al massimo arrivava a 9
PD 001 0 = potenziometro pannello, 4 = potenziometro remoto
PD 004 0 = tastiera, 1 = a seconda se chiudo a massa il contatto FWD o REV gira orario o antiorario.


Il problema adesso è che con il potenziometro remoto varia la velocità ma non va al 100%
Potrebbe essere che c'è un PD che determina un fattore di moltiplicazione del potenziometro remoto ?
Qualcuno ha un convertitore che usa questi PD per le stesse regolazioni e ha un manuale.
Ormai sono pronto a qualsiasi esperimento o lo rompo o fa quello che dico :D

Ciao
Imer

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da Junior73 » mercoledì 20 novembre 2019, 19:40

Non andare a tentativi facile che lo bruci ....scorri i PD e riporta i valori qui nel forum senza fare modifiche all'inverter.

Dimenticavo l'inverter non ha una sigla o similari?

Saluti

imer
Newbie
Newbie
Messaggi: 23
Iscritto il: martedì 13 dicembre 2011, 12:24
Località: Verbania

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da imer » mercoledì 20 novembre 2019, 20:37

lo so che c'è il rischio di fare arrosto ma cosi non riesco ad usarlo è la terza fresa che rompo perché mi dimentico di avviare il mandrino.
Mi sono accorto solo poco fa che quello del catalogo della ditta è leggermente diverso da quello che ho montato , gli ho fatto una foto e facendo ricerca con foto su google:

https://translate.google.it/translate?h ... rev=search

è identico al mio manca solo il nome che probabilmente hanno cancellato.
Ma non trovo il manuale.

Ciao
Imer

imer
Newbie
Newbie
Messaggi: 23
Iscritto il: martedì 13 dicembre 2011, 12:24
Località: Verbania

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da imer » mercoledì 20 novembre 2019, 20:40

Scusatemi il link sopra è sbagliato.
Questo è quello giusto

https://www.yoycart.com/Product/521968408111/

Junior73
God
God
Messaggi: 3614
Iscritto il: lunedì 14 aprile 2014, 10:36
Località: Perugia

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da Junior73 » giovedì 21 novembre 2019, 9:43

Individuato il modello ti conviene mandare mail ai venditori (con l'interesse di acquisto) con la richiesta del manuale almeno in inglese. Di solito scrivendo a 3-4 qualcosa spunta fuori.

Saluti

imer
Newbie
Newbie
Messaggi: 23
Iscritto il: martedì 13 dicembre 2011, 12:24
Località: Verbania

Re: problema convertitore di frequenza

Messaggio da imer » mercoledì 4 dicembre 2019, 8:06

Aggiornamento,
sono riuscito a recuperare il pdf del manuale pensando di risolvere tutti i problemi , invece ne ho solo generati altri. :doubt: :doubt: :doubt:
i problemi sono i seguenti:
1- riuscito a remotare il potenziometro ma in rotazione oraria o antioraria ha 2 velocità diverse senza toccare il potenziometro.
Qualcuno ha avuto un problema simile ?

2-Il convertitore a 2 ingressi a seconda di quale si chiude a massa si ha l'accensione e il senso di rotazione, per tutte e 2 chiusi o aperti non gira,
il problema è all'accensione del pc quando si avvia il caricamento del kernel un porta cambia di stato e mi avvia il mandrino e l'unico modo per spegnerlo è aspettare che finisca il boot e avvii linuxcnc, altrimenti devo accendere la macchina dopo il PC.

Ora per questioni di sicurezza la cosa non mi piace, c'è modo di impostare la lpt alla accensione del pc per evitare il problema ?

Ciao
Imer

Rispondi