Collegamento breakout board - VFD
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Collegamento breakout board - VFD
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- MauPre75
- Senior
- Messaggi: 2376
- Iscritto il: venerdì 1 dicembre 2017, 14:43
Re: Collegamento breakout board - VFD
Penso che l'uso di un relè che chiude il circuito dell'inverter sarà il consiglio che tutti ti daranno.
Re: Collegamento breakout board - VFD
Se l' uscita della tua BB o del Motion controller è NPN open collector puoi collegare i 2 gnd e il segnale assieme , altrimenti devi interporre un adattatore di livello e possibilmente disaccoppiarlo
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Re: Collegamento breakout board - VFD
Caspita, non pensavo fosse così difficile la questione. La scheda in questione è una economica RNR Motion Controller per Mach 3, allego la foto qui sotto. Ammetto di essere un novellino, per cui arrivati a questo punto, ditemi voi cosa devo acquistare
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Re: Collegamento breakout board - VFD
Allego anche lo schema di collegamento della scheda, che pare voglia collegare direttamente l'out con la porta di FWD/STOP, ci tengo a precisare che le 4 porte di output sono già optoisolate
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- hellfire39
- God
- Messaggi: 3414
- Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
- Località: AN
Re: Collegamento breakout board - VFD
Per dare una risposta corretta bisognerebbe sapere come sono fatte le uscite della scheda. Dire che sono optoisolate non basta.
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Re: Collegamento breakout board - VFD
In che senso come sono fatte le porte della scheda?
- hellfire39
- God
- Messaggi: 3414
- Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
- Località: AN
Re: Collegamento breakout board - VFD
Che non sono tutte uguali! Possono essere fatte in tanti modi.
Ad esempio potresti avere un'uscita in tensione 0-5V.
Oppure potresti avere delle uscite di tipo "open collector", che a loro volta possono avere un positivo in comune o un negativo in comune (in un post precedente, Turbina nominava le uscite NPN che sono quelle con il negativo in comune).
Avendo questa informazione ti si può dare una risposta con cognizione di causa.
Altrimenti si può solo tirare ad indovinare.
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Re: Collegamento breakout board - VFD
Purtroppo non é presente alcun manuale, quello che so é che quando le uscite sono spente, interponendo un tester tra i 24 V di alimentazione della scheda e la porta di out ci sono alcuni volt (da 1 a 4v, comunque bassa o nulla tensione) mentre quando si attiva la porta l’uscita va a 24 volt. Non so se possa essere utile ma ovviamente, sempre con il tester in caso di porte attive queste sono in continuità con il GND dei 24v di alimentazione. Avete idee?
Re: Collegamento breakout board - VFD
OUT1-4 Sono NPN open collector, puoi collegare DCM del MC a gnd del VFD e una della 4 uscite OUT1-4
Devi collegare anche il morsetto 24v del MC a +12v out del vfd
Devi collegare anche il morsetto 24v del MC a +12v out del vfd
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Re: Collegamento breakout board - VFD
Perfetto quindi riepilogando:
- DCM della RNR Motion Card va collegato al GND dell’inverter
- Out2 (o qualunque altro) collegato direttamente all FWD dell’inverter
Giusto?
Per quanto riguarda il collegamento tra 24 V della scheda e i 12 dell’inverter non ho capito come mai?
- DCM della RNR Motion Card va collegato al GND dell’inverter
- Out2 (o qualunque altro) collegato direttamente all FWD dell’inverter
Giusto?
Per quanto riguarda il collegamento tra 24 V della scheda e i 12 dell’inverter non ho capito come mai?
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Re: Collegamento breakout board - VFD
Scusate se insisto, ma non mi è chiara la questione di collegare i 12v del VFD ai 24v della scheda dato che la scheda è già alimentata separatamente da un alimentatore a 24v. Grazie.
Re: Collegamento breakout board - VFD
Se fornisci esternamente 24v per i segnali tramite un alimentatore esterno non serve nessun collegamento tra alimentatore 12v del vfd e ingresso alimentazione MC
Nota: in genere l'alimentatore isolato nei vfd per i segnali è da 24v , nel tuo vfd e da 12v, un caso raro
Nota: in genere l'alimentatore isolato nei vfd per i segnali è da 24v , nel tuo vfd e da 12v, un caso raro
-
- Junior
- Messaggi: 54
- Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06
Re: Collegamento breakout board - VFD
Capito! Domani mi arriva uno step down per collegare anche il segnale avi e vi faccio sapere! Grazie mille, come al solito gentilissimi!
-
- Junior
- Messaggi: 57
- Iscritto il: mercoledì 5 febbraio 2014, 13:20
- Località: brindisi
Re: Collegamento breakout board - VFD
grazie