Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
giuseppinorossi
Junior
Junior
Messaggi: 71
Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06

Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da giuseppinorossi » martedì 18 agosto 2020, 22:58

Buonasera, mi ritrovo qui a chiedervi nuovamente aiuto. Stasera ho collegato per la prima volta la CNC che in questi mesi ho costruito, tutto apposto tranne una cosa molto strana.... appena avvio il motore dal VFD il motion controller sembra spegnersi nonostante la connessione ai 24v e alla USB sia presente... ovviamente mach3 smette di rispondere è l’unico modo per far ripartire il tutto è scollegare l’USB e ricollegare. Cosa anche molto strana mach 3 segna nella console l’errore: “driver watchdog triggered” sapreste aiutarmi??

Avatar utente
MauPre75
Senior
Senior
Messaggi: 2985
Iscritto il: venerdì 1 dicembre 2017, 14:43

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da MauPre75 » martedì 18 agosto 2020, 23:34

Hai collegato i 24v della scheda ai 12v out come consigliato nell'altro argomento? Puoi postare il collegamento che hai fatto? Io ho lo stesso inverter ma in circostanze diverse ho usato il relè per avviarlo.
Hai usato cavi schermati?

giuseppinorossi
Junior
Junior
Messaggi: 71
Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da giuseppinorossi » mercoledì 19 agosto 2020, 0:03

In realtà sono ancora al passo precedente, sto utilizzando il vfd indipendentemente dalla scheda, proprio per accertarmi di eventuali altri problemi. L’unica foto che ho al momento è questa, la scheda è nella parte bassa a sinistra, in linea con il trasformatore un po’ nascosta dal case (si intravede solo) mentre il VFD è quello nero grande nella parte bassa verso destra. Come cavi di alimentazione ho utilizzato normalissimi cavi, mentre per quelli di segnale li ho utilizzati schermati collegando la schermatura al case. Sono un novellino quindi non mangiatemi se vedete delle cose assurde, sono qui per imparare :D
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
MauPre75
Senior
Senior
Messaggi: 2985
Iscritto il: venerdì 1 dicembre 2017, 14:43

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da MauPre75 » mercoledì 19 agosto 2020, 0:40

I cavi per i motori vanno usati schermati, i cavi di alimentazione vanno bene anche normali, i cavi dell'inverter anche quello schermato quello che va al mandrino, e l'inverter da li dentro lo toglierei, io lo tengo a 50cm dal quadro.

giuseppinorossi
Junior
Junior
Messaggi: 71
Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da giuseppinorossi » mercoledì 19 agosto 2020, 12:04

Ho fatto alcune prove e scollegando il mandrino e facendo partire il VFD la scheda sembra funzionare a dovere. Per cui il problema potrebbe solo essere riferito ai cavi del mandrino non schermati? Perché nonostante sia scollegato il mandrino sento che l’inverter allo start fa partire ventola e sembra lavorare come se collegato... dite che possa essere solo la non schermatura? Effettivamente sarebbe meglio separarli però La scatola è stata fatta proprio su misura quindi mi dispiacerebbe spostarlo lasciando un buco vuoto e avendo poi l’inverter sparso per l’officina

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3789
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da hellfire39 » mercoledì 19 agosto 2020, 14:13

Su misura è una parola grossa, visto come sono ammucchiati i cavi.
Non è quello il modo per andare in paradiso. Se usi cavi non schermati e lasci dei bei loop di cavo vicino all'inverter è un po' come chiedere di avere problemi.

Avendoci un inverter, che è una note fonte di disturbi, è necessario avere un po' di cura. Cura che consiste nel tenere separati i cavi, quelli dell'inverter il più lontano possibile dagli altri ed utilizzare i cavi schermati, a partire dal cavo che parte dall'inverter e va verso il motore.

Avatar utente
MauPre75
Senior
Senior
Messaggi: 2985
Iscritto il: venerdì 1 dicembre 2017, 14:43

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da MauPre75 » mercoledì 19 agosto 2020, 14:31

Ciao Hellfire, domandina: che tu sappia, è cosa praticabile avviare un inverter senza il motore? Se non ricordo male in passato ho letto che è meglio non farlo ma non so perché e se ricordo male.

Avere un po' di spazio in più non fa male, specie se il quadro può ospitare nuovi circuiti aggiuntivi, tipo schede relè o altro. E si può risolvere il problema.

turbina

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da turbina » mercoledì 19 agosto 2020, 14:52

Un VFD senza motore si può tranquillamente avviarlo, piuttosto nei VFD di qualità non ti consentono l'avviamento senza motore per avvertirti che il motore è scollegato o che ha un problema su una fase, esempio fase scollegata

giuseppinorossi
Junior
Junior
Messaggi: 71
Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da giuseppinorossi » mercoledì 19 agosto 2020, 16:34

Capisco.... quindi consiglio finale: mi consigliate di levare da lì dentro l’inverter oppure di utilizzare cavi schermati per il mandrino? Domanda sciocca come faccio a non creare loop di interferenza?

Avatar utente
MauPre75
Senior
Senior
Messaggi: 2985
Iscritto il: venerdì 1 dicembre 2017, 14:43

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da MauPre75 » mercoledì 19 agosto 2020, 16:48

Se fai entrambe le cose non te ne pentirai, i cavi schermati sono indispensabili, per i loop meglio aspettare pareri autorevoli, comunque con cavi schermati e togliere l'inverter da li credo che hai risolto per almeno il 90% i problemi, poi con un cablaggio più ordinato ottieni un miglioramento.

giuseppinorossi
Junior
Junior
Messaggi: 71
Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da giuseppinorossi » mercoledì 19 agosto 2020, 19:03

Ho comprato poco fa dei cavi schermati adatti, la mia domanda ora è: chi saprebbe indicarmi come vanno collegati correttamente? Ovvero, vanno collegati alla massa (ovvero il filo verde e giallo entrambe le parti, ne basta una, oppure non va collegato a massa?

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3789
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da hellfire39 » giovedì 20 agosto 2020, 8:01

La domanda non è chiara: che centra il filo giallo verde con i cavi schermati?


Il collegamento delle calze (la schermatura dei cavi schermati) va fatta verso terra.
La terra dovrebbe essere portata in un solo punto, ad esempio dove arriva il cavo di alimentazione al quadro. Li dovresti mettere una barra di rame a cui colleghi il filo giallo/verde dell'alimentazione.
E, da li, parti verso tutte le terre necessarie (parte metallica del quadro elettrico, terra per l'inverter, schermature, ecc.)


Per il cavo che va dall'invertere al motore, la calza la devi collegare alla carcassa dell'inverter e i fili che fuoriescono dalla schermatura devono essere più corti possibile.
Sui prodotti professionali (non conosco il tuo inverter), nel punto dove si collega il cavo motore, di solito c'è un colletto per fissare e mettere a terra il cavo motore.

giuseppinorossi
Junior
Junior
Messaggi: 71
Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da giuseppinorossi » giovedì 20 agosto 2020, 9:08

Grazie Hellfire effettivamente non mi sono spiegato bene. Il mio intento è quello di integrare tutta l’elettronica nella scatola allegata sopra in questo thread. Nella scatola quindi ipoteticamente sarebbero inseriti come nella foto i 4 driver per gli assi, un alimentatore per i driver a 24v, il motion controller è e il VFD. Per cui sapendo che attraverso un connettore iec 320 c13 alimento tutta la scatola con fase, neutro e terra è possibile ottenere la messa a terra degli elementi (VFD e alimentatore 24v) ed inoltre la schermatura dei cavi collegandoli tutti in un punto che poi va alla terra della presa?

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3789
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da hellfire39 » giovedì 20 agosto 2020, 9:27

Si, devi fare così.
Occhio alla schermatura dei cavi. Le schermature vanno collegate a terra vicinissimo a dove partono, non devi lasciare fili scoperti.

P.S. il quadro sembra un po' "ristretto". Manca spazio per far passare i cavi in modo ordinato (senza lasciare scorte lunghe e avvolte ad anello) e potrebbe essere critica la gestione termica! Gli elementi presenti nel quadro scaldano. Bisogna rimuovere il calore in modo efficiente. Essendoci poco spazio libero, la temepratura tende a salire in fretta.

giuseppinorossi
Junior
Junior
Messaggi: 71
Iscritto il: lunedì 30 marzo 2020, 18:06

Re: Motion controller si spegne ad avviamento Mandrino

Messaggio da giuseppinorossi » giovedì 20 agosto 2020, 11:17

Grazie Hellfire sei stato gentilissimo, per la questione di ordine ci lavorerò su, tieni conto che dietro (non si vede dalla foto) c’è un pannello con tutte le prese disposte in modo ordinato, quindi i cavi dentro sono diciamo così finì a se stessi, comunque vedrò di migliorare. Per quanto riguarda la questione termica ho 3 ventole brushless a 24v che pensavo di installare, tenendo conto che la parte sotto non la chiuderei direi che dovrebbe funzionare il tutto. Ciò che mi premeva di più era capire meglio la questione della schermatura. Ultima domanda poi vi lascio stare: sono andato nel negozio di elettronica del mio paese e mi è stato dato un cavo “schermato” che possiede però solo dei filamenti in rame intorno e non propriamente i fili e guaina in alluminio, può essere compatibile o non va bene?

Rispondi

Torna a “Elettronica CNC”