Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Sezione dedicata all'elettronica di controllo cnc.
Rispondi
PAM77
Newbie
Newbie
Messaggi: 49
Iscritto il: sabato 30 gennaio 2021, 21:02

Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da PAM77 » martedì 10 agosto 2021, 8:15

Ciao a tutti,
sul inverter D700 sto cercando di impostare il segnale PWM per la modulazione della velocità al elettromandrino generato da AXBB-E (AO1) ma non funziona e non capisco il motivo, spero che qualcuno possa aiutarmi.

Ho collegato i dispositivi in questo modo:
  • D700
    1 - Terminale 2 (0-5v)
    2 - STF (avanti)
    3 - Terminale 5
    4 - S1
    5 - S2

    AXBB-E
    1 - AO1
    2 - Porta 1 PIN 04 (con relè)
    3 - 5v0
    4 - Porta 1 PIN 02
    5 - Porta 1 PIN 03
Immagine

Bene, AXBB-E sta inviando il segnale, posso vederlo su UCCNC e l'ho misurato con oscilloscopio e multimetro ma nessun cambio di velocità sull'inverter.
Sul D700 immagino di aver fatto tutte le configurazioni per la funzione EXT, impostando la giusta tensione (0-5v) e altri campi.
Ho anche provato Terminal 4 (cambiando il valore di fabbrica con 0-5v) al posto del Terminal 2 ma non funziona.
Probabilmente c'è qualcosa di sbagliato in quello che sto facendo.

Qui è possibile trovare il manuale utente del D700:
https://alusonic.com/varie/FR-D700SIT.pdf

Grazie per l'aiuto ragazzi!

Delu02
Member
Member
Messaggi: 345
Iscritto il: domenica 19 aprile 2020, 12:32
Località: Monza e Brianza

Re: Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da Delu02 » martedì 10 agosto 2021, 19:52

Ciao, da quel che mi ricordo io la tensione varia tra 0 e 10 volt e non da 0 a 5 come suggerisci tu. Anche perché sul manuale della AXBB parla proprio di riferimento tra 0 e 10 volt. Ora non ho letto il manuale dell’inverter appena ho tempo gli do un occhio :wink:

PAM77
Newbie
Newbie
Messaggi: 49
Iscritto il: sabato 30 gennaio 2021, 21:02

Re: Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da PAM77 » mercoledì 11 agosto 2021, 15:02

Grazie per la risposta!
E' una prova che ho fatto, purtroppo anche se si imposta l'inverter per i segnali 0-10v non cambia nulla e continua a non funzionare.
Ci sono diversi parametri da abilitare e li ho praticamente attivati tutti, sulla carta dovrebbe funzionare ma non riesco davvero a capire cosa mi sfugge.
Il manuale del D700 è piuttosto corposo e denso di parametri, le voci relative alla attivazione della funzione che cerco sono racchiuse in poche paginee poche configurazioni, seguite tutte alla lettera ma non ne vuole sapere :(

Innaig
Senior
Senior
Messaggi: 766
Iscritto il: venerdì 26 settembre 2014, 15:49
Località: Forlì

Re: Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da Innaig » mercoledì 11 agosto 2021, 15:32

Dovresti elencarci i parametri che hai impostato.
Paragrafo 6.15
Parametro 73 = 0
Parametro 267 = 2
Fig 6-81 pag 6-150

PAM77
Newbie
Newbie
Messaggi: 49
Iscritto il: sabato 30 gennaio 2021, 21:02

Re: Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da PAM77 » mercoledì 11 agosto 2021, 16:48

Grazie Innaig per la risposta e soprattutto per esserti interessato spulciando nel manuale, lo apprezzo molto!
Il "ripasso" può tornare utile, ti elenco i vari settaggi:
PR 73 = ora l'ho provato a 0 (0-10v) prima era a 1 (0-5v) in entrambi i casi non funziona
PR 267 = 1 (0-5v) spostato lo swtich su 0-5v anziché 4-20mA, questo settaggio dovrebbe fare riferimento esclusivamente al Morsetto 4 che non utilizzo e che in sostanza dovrebbe essere speculare al Morsetto 2 che sto utilizzando per il segnale PWM dalla AXBB-E, oppure devo spostare anche qui lo switch a 0-10v?

Riguardo la figura 6-81 il collegamento mi sembra giusto.
Il Morsetto 2 del inverter è collegato con la uscita AO1 della AXBB-E che invia segnale 0-10v
Il Morsetto 5 del inverter è collegato con il 5v0 "Power Out" della AXBB-E

Nel paragrafo 6.15.3 c'è una voce che non mi è ben chiara.
Il PR 125 fa riferimento alla "impostazione di guadagno massimo per il segnale in ingresso morsetto 2 in Hz", non ho capito se di fabbrica è 50Hz e va bene, oppure devo inserire la frequenza massima del mio elettromandrino che in questo caso è 300Hz.
Che ne pensi?

Avatar utente
hellfire39
God
God
Messaggi: 3414
Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
Località: AN

Re: Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da hellfire39 » mercoledì 11 agosto 2021, 17:40

Lo switch DEVE stare lato "V" e non lato "I"
(insieme ai parametri come descritto sopra)

Delu02
Member
Member
Messaggi: 345
Iscritto il: domenica 19 aprile 2020, 12:32
Località: Monza e Brianza

Re: Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da Delu02 » mercoledì 11 agosto 2021, 21:09

Prima di vedere se sono i parametri errati hai provato a vedere se tramite potenziometro esterno l’inverter varia velocità?
BA761329-04A3-478B-802C-C6EB63C2DF3B.jpeg
Piccolo esempio di come collegare il potenziometro alll’inverter (ovviamente l’inverter non è uguale al tuo ma la sostanza è quella) Collegare il pin 1 del potenziometro al +10v, il secondo all’ingresso 0-10v e il terzo al gnd. Perché se con il potenziometro dovesse funzionare vuol dire che non sono i parametri, ma il collegamento alla AXBB :wink:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

PAM77
Newbie
Newbie
Messaggi: 49
Iscritto il: sabato 30 gennaio 2021, 21:02

Re: Mitsubishi D700 SC su AXBB-E aiuto!

Messaggio da PAM77 » giovedì 12 agosto 2021, 15:25

Risolto!
Mi mancavano un paio di impostazioni sul inverter, alla fine sono riuscito a capirlo e farlo funzionare a dovere.
Grazie a tutti per il supporto ;)

Rispondi

Torna a “Elettronica CNC”