Scusate: ho fatto un po' di prove...
accade questo:
Con utensile montato manualmente dopo azzeramento (ipotizziamo UT1)
_lancio il comando M6 T2, la macchina visualizza sul display UT 1 mentre sul display del CN "T0002"...la Z fa per muoversi ma poi ritorna in posizione e NON cambia UT...NESSUN ALLARME!
_lancio di nuovo il comando M6T2, a questo punto la macchina scarico l'UT1 e carica l'UT 2....In pratica per cambiare UT devo dare 2 comandi M6T...consecutivi...
La stessa cosa vale anche se si chiama l'UT 0...Per scaricare l'UT è necessario dare 2 istruzioni M6 T0...
Notare che a questo punto senza ut, è possibile caricare un Ut senza errori...(chiamandolo 2 volte!)
Ho l'impressione che sia un problema di CPU del Cambio UT