Siamo entrati in possesso di un Tornio CNC Labor 180, prima in possesso di una persona che purtroppo è venuta a mancare.
Il tornio è stato retrofittato, va solo rimontato e collaudato.
Il problema è la mancanza del PLC. Abbiamo un backup ma ci è impossibile caricare il plc (PCP) sul controllo perchè il programma è formato da più blocchi, mentre il Sinumerik che monta il tornio è un 810T Ga1 che è strutturato solo con un blocco di programma (Se non erro). Abbiamo provato a caricare il PLC del tornio su un Sinumerik 810M GA2 (Di una chiron che stiamo sistemando), che è composto da un sistema a più blocchi (FB, PB, ecc..) ed ha funzionato.
Possiamo creare il programma per il GA1 partendo da quello che abbiamo, ma se qualcuno avesse sottomano la macchina o il backup del tornio da girarmi gliene sarei grato