Compressorino Lavatrice industriale da passare da 380 a 220

Spazio dedicato a tutte le discussioni di carattere tecnico-informativo vario, che per loro natura non hanno corrispondenza specifica con le altre Sezioni del Forum.
Rispondi
turbina

Re: Compressorino Lavatrice industriale da passare da 380 a

Messaggio da turbina » sabato 24 novembre 2012, 16:21

bravo :)
la linea va in L1 L2 L3 , il motore in T1 T2 T3 , colleghi un filo del pressostato a L1 , l'altro filo del pressostato alla bobina A1 , l'altro filo della bobina A2 al neutro, i morsetti NO non servono.

Solmec 120 sc
Junior
Junior
Messaggi: 134
Iscritto il: mercoledì 13 dicembre 2006, 20:37
Località: Colico (LC)

Re: Compressorino Lavatrice industriale da passare da 380 a

Messaggio da Solmec 120 sc » sabato 24 novembre 2012, 18:46

poi i pulsanti acceso spento funzionano ugualmente?

turbina

Re: Compressorino Lavatrice industriale da passare da 380 a

Messaggio da turbina » domenica 25 novembre 2012, 1:41

niente pulsanti

Solmec 120 sc
Junior
Junior
Messaggi: 134
Iscritto il: mercoledì 13 dicembre 2006, 20:37
Località: Colico (LC)

Re: Compressorino Lavatrice industriale da passare da 380 a

Messaggio da Solmec 120 sc » domenica 25 novembre 2012, 7:27

Quindi devo usare due teleruttori uno per il pressostato e tenere quello per i pulsanti on-of.

xXx147
Junior
Junior
Messaggi: 127
Iscritto il: giovedì 26 luglio 2012, 9:52
Località: Udine

Re: Compressorino Lavatrice industriale da passare da 380 a

Messaggio da xXx147 » domenica 25 novembre 2012, 21:33

metti in serie il pulsante ed il pressostato... porti la fase al pulsante poi vai al pressostato e di ritorno al teleruttore così facendo hai sia l'interruttore che il pressostato

turbina

Re: Compressorino Lavatrice industriale da passare da 380 a

Messaggio da turbina » lunedì 26 novembre 2012, 1:49

con i 2 pulsanti na e nc non fai niente , bisogna mettere in serie un interruttore, non un pulsante