Messaggio da zorok » mercoledì 1 aprile 2020, 22:51

Salve a tutti,volevo chiedere se qualcuno ha idea perche' il compressore mi fa scattare l'interruttore del contatore di casa puntualmente quando il serbatoio arriva a 3/4 bar di pressione del serbatoio.Il compressore è un 100 lt 10 bar di pressione di lavoro ha una Potenza di 3 hp e un assorbimento di 2,25 kw e viene alimentato dalla corrente domestica che sopporta assorbimento fino a 3,5 kw. Premetto che carico il compressore solo quando non c'è altra apparecchiatura collegata alla rete elettrica,ma puntualmente non lo riesco mai a caricare alla massima pressione perche' scatta l'interruttore del contatore. Grazie mille amici.

Alex_live
God
God
Messaggi: 18246
Iscritto il: giovedì 30 luglio 2015, 12:06
Località: Milano

Re: Compressore

Messaggio da Alex_live » giovedì 2 aprile 2020, 10:47

Secondo me sei al limite del contatore da 3,5KW di casa e quando il motore sforza di più assorbe più corrente e fa scattare il magnetotermico.
Devi considerare anche gli altri assorbimenti presenti in casa.

TIRZAN
God
God
Messaggi: 3193
Iscritto il: sabato 27 luglio 2013, 16:54
Località: AQ

Re: Compressore

Messaggio da TIRZAN » giovedì 2 aprile 2020, 14:02

Abbassa la pressione di esercizio ad 8bar.
Controlla anche la valvola di non ritorno sulla mandata aria se funziona correttamente.