Come far partire il mandrino da segnale digitale esterno
Partenza automatica mandrino
Re: Partenza automatica mandrino
Come far partire il mandrino da segnale digitale esterno
-
- Junior
- Messaggi: 60
- Iscritto il: domenica 5 novembre 2017, 15:28
Re: Partenza automatica mandrino
Risolto, ma....
Ho riprogrammato l'inverter così:
P0-000 1
P0-001 1
P0-002 2
P0-003 2
Così si disabilita il comando in local e si attiva il comando da mach3.
Ora ho notato che se metto m3, s20000 comunque l'inverter mette la frequenza a 400, come quando metto s24000.
Da cosa può dipendere o è normale?
Grazie.
Ho riprogrammato l'inverter così:
P0-000 1
P0-001 1
P0-002 2
P0-003 2
Così si disabilita il comando in local e si attiva il comando da mach3.
Ora ho notato che se metto m3, s20000 comunque l'inverter mette la frequenza a 400, come quando metto s24000.
Da cosa può dipendere o è normale?
Grazie.
-
- Senior
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: domenica 11 ottobre 2009, 18:12
Re: Partenza automatica mandrino
Bravo CarecaIII , come vedi basta sbatterci un po la testa
ora cominci ad entrare nel sistema..
come scrivi... "Ora vorrei riuscire a far visualizzare sul display dell'inverter la velocità e non la frequenza."
..almeno nel Toshiba da me usato ce` un parametro che si puo configurare immettendo un fattore moltiplicativo.
esempio 50Hz * fattore 60 = 3000 ( a 50 Hz gira a 3000 Rpm )
se gira a 24000 Rpm = 400 Hz (24000/60 )
..ora devi individuare dove da te( tuo inverter) e`quel parametro da settare ;
ed avrai anche la soddisfazione di vedere gli Rpm a posto dei Hz
ora cominci ad entrare nel sistema..
come scrivi... "Ora vorrei riuscire a far visualizzare sul display dell'inverter la velocità e non la frequenza."
..almeno nel Toshiba da me usato ce` un parametro che si puo configurare immettendo un fattore moltiplicativo.
esempio 50Hz * fattore 60 = 3000 ( a 50 Hz gira a 3000 Rpm )
se gira a 24000 Rpm = 400 Hz (24000/60 )
..ora devi individuare dove da te( tuo inverter) e`quel parametro da settare ;
ed avrai anche la soddisfazione di vedere gli Rpm a posto dei Hz
-
- Junior
- Messaggi: 60
- Iscritto il: domenica 5 novembre 2017, 15:28
Re: Partenza automatica mandrino
Quello l'ho risolto, ora devo chiarire un'altra questione: ho notato che se metto m3, s20000 comunque l'inverter mette la frequenza a 400, come quando metto s24000.
Da cosa può dipendere o è normale? Secondo me questo dipende da come è settato mach3. Quali parametri devo controllare?
Grazie.
Da cosa può dipendere o è normale? Secondo me questo dipende da come è settato mach3. Quali parametri devo controllare?
Grazie.
-
- Junior
- Messaggi: 60
- Iscritto il: domenica 5 novembre 2017, 15:28
12v --> 10v Nowforever D100S2R2B inverter & MKS-V-V02 CDXHCTECH board
Ciao. Ho comprato una cnc 6040, 2.2KW su aliexpress da Chinacnczone.
La macchina funziona abbastanza bene solo che ho un problema.
La velocità del mandrino è circa il 20% maggiore di quella settata come si evince dal grafico seguente:
s1000 --> 23.60
s2000 --> 40
s4000 --> 74
s6000 --> 114
s8000 --> 150.80
S10000 --> 187.60
S12000 --> 230.80
S14000 --> 270
S15000 --> 290
S16000 --> 309.6-310
S18000 --> 356
S20000 --> 400
Dovrebbe andare a 400Hz quando imposto s24000 e non con s20000.
Ho aperto il controller ed ho trovato che hanno collegato l'uscita dell'inverter (Nowforever D100S2R2B) che è 12v a un ingresso della scheda (MKS-V-V02 www.cdxhctech.com ) che invece si aspetta10v, come si evince dal seguente schema.
Come posso risolvere il problema? Dove prelevare la 10v?
Vi ringrazio.
La macchina funziona abbastanza bene solo che ho un problema.
La velocità del mandrino è circa il 20% maggiore di quella settata come si evince dal grafico seguente:
s1000 --> 23.60
s2000 --> 40
s4000 --> 74
s6000 --> 114
s8000 --> 150.80
S10000 --> 187.60
S12000 --> 230.80
S14000 --> 270
S15000 --> 290
S16000 --> 309.6-310
S18000 --> 356
S20000 --> 400
Dovrebbe andare a 400Hz quando imposto s24000 e non con s20000.
Ho aperto il controller ed ho trovato che hanno collegato l'uscita dell'inverter (Nowforever D100S2R2B) che è 12v a un ingresso della scheda (MKS-V-V02 www.cdxhctech.com ) che invece si aspetta10v, come si evince dal seguente schema.
Come posso risolvere il problema? Dove prelevare la 10v?
Vi ringrazio.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- Fiveaxis
- God
- Messaggi: 5722
- Iscritto il: sabato 15 gennaio 2011, 12:08
- Località: Monza e Brianza
Re: Partenza automatica mandrino
@CarecaIII
Avevi aperto un altro argomento in un altra sezione, prosegui qui dove avevi già aperto la questione.
Avevi aperto un altro argomento in un altra sezione, prosegui qui dove avevi già aperto la questione.
La macchina conta...ma la differenza la fa il "manico"!
Re: Partenza automatica mandrino
Imposta un rapporto (ratio) diverso da 1 nelle impostazioni "spindle pulley' di mach3.
Dovresti risolvere
Dovresti risolvere
-
- Junior
- Messaggi: 60
- Iscritto il: domenica 5 novembre 2017, 15:28
Re: Partenza automatica mandrino
Come risolvere?
Grazie.
Re: Partenza automatica mandrino
Non ho ben capito. Comunque se sei sicuro che in uscita dallo 0/10v della scheda escono in realtà 12v massimi la cosa più semplice mettere 3 o 4 diodi in serie. Ogniuno abbasserà la tensione di 0.6/0.7 volt.
Esistono anche dei circuitini "dc step down " che abbassano la tensione d'ingresso ma attendi risposta da un elettronico
Esistono anche dei circuitini "dc step down " che abbassano la tensione d'ingresso ma attendi risposta da un elettronico
-
- Junior
- Messaggi: 60
- Iscritto il: domenica 5 novembre 2017, 15:28
Re: Partenza automatica mandrino
La tensione invece di essere di 10v è di 13,1v: l'ho misurata. Il motivo è che in uscita dell'inverter ci sono 12v e non i 10v necessari per la Vref.
Oltre ai diodi in serie, ho pensato ad un partitore, un potenziometro, un uA7810.
Quale soluzione mi consigliate?
Grazie.
Oltre ai diodi in serie, ho pensato ad un partitore, un potenziometro, un uA7810.
Quale soluzione mi consigliate?
Grazie.
-
- Junior
- Messaggi: 98
- Iscritto il: venerdì 28 aprile 2017, 14:51
- Località: Capalbio (GR)
Re: Partenza automatica mandrino
Se metti i diodi o un regolatore di tensione ti ritroverai il problema in avviamento perché fino a quando l.uscita della scheda non raggiungerà la tensione di soglia dei diodi avrai in uscita 0volt.
L.unica cosa è un partitore resistivo ma per calcolarlo con precisione dovresti sapere la corrente assorbita dall.ingresso dell.inverter e quella che riesce a fornire la scheda. In modo da dimensionare al meglio le resistenze.
Non ricordo con esattezza ma su mach3 si imposta un parametro che moltiplicato per il valore S impostato nel dro dà il valore di uscita 0/10.
Potresti provare a giocare con quello e vedere di trovare un valore adeguato che non faccia superare i 10 volt.
Oppure ancora impostare sul sw un valore superiore del num di giri del mandrino che poi non imposterai mai ma che corregga l.errore
L.unica cosa è un partitore resistivo ma per calcolarlo con precisione dovresti sapere la corrente assorbita dall.ingresso dell.inverter e quella che riesce a fornire la scheda. In modo da dimensionare al meglio le resistenze.
Non ricordo con esattezza ma su mach3 si imposta un parametro che moltiplicato per il valore S impostato nel dro dà il valore di uscita 0/10.
Potresti provare a giocare con quello e vedere di trovare un valore adeguato che non faccia superare i 10 volt.
Oppure ancora impostare sul sw un valore superiore del num di giri del mandrino che poi non imposterai mai ma che corregga l.errore
Re: Partenza automatica mandrino
Ma alimenti la scheda con l'uscita 12v dell'inverter?CarecaIII ha scritto:La tensione invece di essere di 10v è di 13,1v: l'ho misurata. Il motivo è che in uscita dell'inverter ci sono 12v e non i 10v necessari per la Vref..
Dallo schema hai 3 cavi sull'inverter. Un comune, un 0/10v IN che è quello che regola i giri e un 12v out. Credo che se abbassi la tensione in uscita inverter non dovresti aver problemi sullo 0/10 input
-
- Junior
- Messaggi: 60
- Iscritto il: domenica 5 novembre 2017, 15:28
Re: Partenza automatica mandrino
La scheda penso sia alimentata direttamente dalla usb. Quei 10v di ingresso sono usati come tensione di riferimento, come sta scritto nel manuale:
"When you are using analog voltage output for speed adjustment, you need to
offer DC voltage to our breakout board, DC voltage value related to max analog
voltage output value. For example, DC voltage output:10V, and analog voltage
output will be between 0-10V."
Il problema è che l'inverter ha una uscita da 12v (che è in realtà 13.1v) e non 10v, per questo le tensioni sono sballate in quanto l'AV1 non è più 0-10v ma 0-12v).
NB Questo collegamento non l'ho fatto io, ma l'ho trovato nella cnc acquistata.
Questa tensione è sempre presente ad inverter acceso anche quando non gira il mandrino, quindi non ci sono problemi ad usare un diodo o regolatore.
@rangerone1 Mi puoi dare qualche maggiore informazione su questo parametro del mach3? Ti ringrazio
"When you are using analog voltage output for speed adjustment, you need to
offer DC voltage to our breakout board, DC voltage value related to max analog
voltage output value. For example, DC voltage output:10V, and analog voltage
output will be between 0-10V."
Il problema è che l'inverter ha una uscita da 12v (che è in realtà 13.1v) e non 10v, per questo le tensioni sono sballate in quanto l'AV1 non è più 0-10v ma 0-12v).
NB Questo collegamento non l'ho fatto io, ma l'ho trovato nella cnc acquistata.
Questa tensione è sempre presente ad inverter acceso anche quando non gira il mandrino, quindi non ci sono problemi ad usare un diodo o regolatore.
@rangerone1 Mi puoi dare qualche maggiore informazione su questo parametro del mach3? Ti ringrazio
Re: Partenza automatica mandrino
Boh. Mi vien da pensare che se dai 10v con un alimentatore esterno non dovresti aver problemi a regolare i giri
-
- Senior
- Messaggi: 1747
- Iscritto il: martedì 16 ottobre 2007, 23:23
- Località: Trezzo sull'Adda
Re: Partenza automatica mandrino
come e' andata la prova con 4 diodi che hai mostrato su CNCzone?
Ha funzionato?
Se dovessi usare un LM317 saresti al limite perche', tra ingresso e uscita, il solo LM317 si ruba 3V (io pero' userei l'LM317 tra l'uscita dell'inverter e la tua scheda e non come ti ha suggerito KH0UJ).
Ciao
Mauro
Amat victoria curam