Sto seguendo la manutenzione di un impianto di idranti antincendio e, facendo le prove di pressione con un manometro a glicerina, ho appurato che negli ultimi 200-300 metri (l'impianto piping è 1800 m) la pressione degli idranti è un pò al di sotto dei limiti legislativi (deve essere P>1,2 bar sull'ultimo idrante, invece arriva ad 1bar).
Dato che non c'è un sistema di pompaggio, ma c'è un bacino naturale e l'approvvigionamento dell'impianto avviene a gravità, volevo consigli su come poter aumentare la pressione quel tanto che basta per rispettare la norma, ovviamente usando una soluzione meno invasiva possibile (visto che cmq si parla di appena 0,2 bar).
Grazie.