La calza la devi collegare a massa (normalmente è il polo negativo della tensione di alimentazione) solo dal lato della scheda di gestione del motore (sul lato del motore la calza di rame deve essere isolata).
CNC- Cavo schermato Accoppiamento e scelta
-
- God
- Messaggi: 17151
- Iscritto il: giovedì 30 luglio 2015, 12:06
- Località: Milano
Re: CNC- Cavo schermato Accoppiamento e scelta
La calza la devi collegare a massa (normalmente è il polo negativo della tensione di alimentazione) solo dal lato della scheda di gestione del motore (sul lato del motore la calza di rame deve essere isolata).
-
- Junior
- Messaggi: 91
- Iscritto il: mercoledì 23 dicembre 2015, 19:27
- Località: Torino
Re: CNC- Cavo schermato Accoppiamento e scelta
Quindi al dc- del driver,
Grazie per la risposta
Grazie per la risposta
-
- God
- Messaggi: 17151
- Iscritto il: giovedì 30 luglio 2015, 12:06
- Località: Milano