Buongiorno, ho praticamente pseudo risolto il problema, ho cambiato cavo per lo switch mettendone uno schermato passato lontano da quelli dei motori e funziona regolarmente. Solo che con l'hard limit attivato ogni mezz'oretta si triggera.hellfire39 ha scritto: ↑sabato 28 marzo 2020, 16:09Improbabile, soprattutto se hai messo i filtri. A meno che l'alimentatore non sia sottodimensionato e si "sieda" all'avvio.
Ma lo reputo improbabile.
Ce l'hai un tester? Hai verificato il corretto comportamento dello switch dell'asse X?
Hai verificato la configurazione del driver e che il valore $100=120.0000 sia corretto?
Posso comunque fare l'homing e le utilizzate i soft limit regolarmente