Motore Nema 23 non gira
-
- Newbie
- Messaggi: 22
- Iscritto il: martedì 11 aprile 2023, 20:34
Motore Nema 23 non gira
- Scj
- Senior
- Messaggi: 710
- Iscritto il: martedì 1 marzo 2022, 22:20
Re: Motore Nema 23 non gira
Impossibile darti spiegazioni se non ci dici se la scheda rnr è correttamente collegata, se mach ha il plugin corretto, se mach è correttamente configurato, se i motori sono correttamente collegati agli azionamenti correttamente collegati ed alimentati.
Ti basta come lista della spesa?
Ti basta come lista della spesa?
Nell'ordine si conserva, nel disordine si CREA!
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... hyJSXoOH_w
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... hyJSXoOH_w
-
- Newbie
- Messaggi: 22
- Iscritto il: martedì 11 aprile 2023, 20:34
Re: Motore Nema 23 non gira
Allora pull+ e dir+ collegati in gnd sopra 5v mentre pull- in xp e dir- in xd (parlo per L asse x naturalmente) motori collegati come da datasheet nero a+ verde a- rosso b+ blu b- plugin rnr nella cartella di mach3 che seleziono all apertura del programma poi impostazioni Mach 3 non ho toccato nulla step pin asse x 3 dir pin 2
- hellfire39
- God
- Messaggi: 3597
- Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
- Località: AN
Re: Motore Nema 23 non gira
Se disegnassi uno schemino, si capirebbe meglio.
"collegati in GND sopra 5V" non è molto chiaro.
"collegati in GND sopra 5V" non è molto chiaro.
-
- Newbie
- Messaggi: 22
- Iscritto il: martedì 11 aprile 2023, 20:34
Re: Motore Nema 23 non gira
Scusate il disegno ma non sono a casa..stasera vi mando la foto reale
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- Scj
- Senior
- Messaggi: 710
- Iscritto il: martedì 1 marzo 2022, 22:20
Re: Motore Nema 23 non gira
Ma nel manuale scheda non è indicato il collegamento? Per me il 5V va a dir+ e pulse + mentre i segnali a dir- e pulse-
Edit: confermo. Hai i collegamenti sbagliati. Uno schema trovato in rete
Edit: confermo. Hai i collegamenti sbagliati. Uno schema trovato in rete
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Nell'ordine si conserva, nel disordine si CREA!
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... hyJSXoOH_w
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... hyJSXoOH_w
- hellfire39
- God
- Messaggi: 3597
- Iscritto il: domenica 16 dicembre 2012, 9:04
- Località: AN
Re: Motore Nema 23 non gira
Si, i collegamenti sono sicuramente sbagliati. Non accenderai mai i fotodiodi degli ingressi.
0 colleghi dir+ e pulse+ ai 5V, con collegamento attivo basso, oppure colleghi GND ai segnali dir- e pulse- e le uscite della scheda ai segnali dir+ e pulse+ (con collegamento attivo alto).
0 colleghi dir+ e pulse+ ai 5V, con collegamento attivo basso, oppure colleghi GND ai segnali dir- e pulse- e le uscite della scheda ai segnali dir+ e pulse+ (con collegamento attivo alto).
-
- Newbie
- Messaggi: 22
- Iscritto il: martedì 11 aprile 2023, 20:34
Re: Motore Nema 23 non gira
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- maufedro
- Senior
- Messaggi: 791
- Iscritto il: lunedì 15 giugno 2020, 11:38
- Località: Praia do Frances Brasil
Re: Motore Nema 23 non gira
Se hai un tester dovresti controllare se sono giusti i fili del motore la coppia giusta deve darti un valore di pochi Ohm
La scheda è meglio alimentarla a 24 volt
La scheda è meglio alimentarla a 24 volt
-
- Senior
- Messaggi: 1132
- Iscritto il: domenica 9 settembre 2007, 19:14
Re: Motore Nema 23 non gira
il collegamento della foto e`sbagliato, gnd va`a pull- e dir-, i segnali dalla scheda vanno a pul+ e dir+
SE vuoi usare logiche negate devi mettere +5v dalla scheda a dir+ e pull+ e i segnali dalla sheda come hai fatto ma i vantaggi sono pressoche`nulli oltretutto quella scheda ha un suo driver , non e`la parallela che gli puoi far fare quel che vuoi a livello segnali
SE vuoi usare logiche negate devi mettere +5v dalla scheda a dir+ e pull+ e i segnali dalla sheda come hai fatto ma i vantaggi sono pressoche`nulli oltretutto quella scheda ha un suo driver , non e`la parallela che gli puoi far fare quel che vuoi a livello segnali
-
- Newbie
- Messaggi: 22
- Iscritto il: martedì 11 aprile 2023, 20:34
Re: Motore Nema 23 non gira
Provato la configurazione di lelef ma il risultato non cambia domani collegherò L alimentatore da 24v alla scheda e vediamo
-
- Senior
- Messaggi: 1132
- Iscritto il: domenica 9 settembre 2007, 19:14
Re: Motore Nema 23 non gira
dimenticato, all en- e`meglio collegare il gnd comune dei segnali step e dir
-
- Newbie
- Messaggi: 22
- Iscritto il: martedì 11 aprile 2023, 20:34
Re: Motore Nema 23 non gira
Provato con il tester i cavi del motore e sono giusti…collegato un alimentatore da 24v alla scheda ma ancora nessun segno di vita…inizio a pensare che sia la scheda o L usb
- maufedro
- Senior
- Messaggi: 791
- Iscritto il: lunedì 15 giugno 2020, 11:38
- Località: Praia do Frances Brasil
Re: Motore Nema 23 non gira
Ma hai installato il plugin RnRMotion.dll su mach3?
Hai fatto i settaggi dei motori e dei tasti per movimentare?
Hai fatto i settaggi dei motori e dei tasti per movimentare?
-
- Senior
- Messaggi: 1132
- Iscritto il: domenica 9 settembre 2007, 19:14