Da poco sono in possesso di un centro di lavoro usato per legno con controllo AB 8601
Andava tutto bene fino a quando dopo avere premuto il tasto emergenza
al ripristino della macchina mi ritrovo che alcuni assi non danno più segni di vita e non eseguono l'azzeramento.
Dopo ore di ricerca ho scoperto che i motori sono a posto mentre i relativi azionamenti (Vickers), che comunque non danno alcun errore o allarme particolare, semplicemente non sono più abilitati.
Andando a monte del problema ho scoperto che non sono più abilitati in quanto la scheda I/O di interfaccia tra gli azionamenti e il controllo non ha le uscite di abilitazione verso i suddetti azionamenti attive.
Avendo montato sul quadro elettrico 3 schede I/O identiche ho provato a scambiarne 2 ma non è cambiato nulla, quindi ho escluso anche che siano guaste queste.
Quindi sono arrivato al dunque che per qualche motivo è proprio il CN a non richiedere più l'abilitazione di tali azionamenti.
Forse un file di sistema corrotto (anche se non da segnali di errore) o qualcosa a livello di uscite dal CN....
Qualcuno ha pratica di questo controllo e potrebbe dirmi come fare a visualizzare e controllare a video i segnali di ingresso/uscita del CN
Avrei pensato anche di ricaricare tutti i file di sistema ma la procedura sul manuale sembra un pò complessa e non vorrei fare danni.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie