iverter toschiba Toshiba VFN-C3
- meme
- Junior
- Messaggi: 77
- Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 16:19
- Località: Piobbico PU
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Scusa, ho letto ora questo,
sono andato a vedere il manuale dell'inverter che ha lo 0/10V da portare all'inverter,
se come ti ha detto il venditore dell'elettronica, entri con un segnale PWM e la scheda lo converte,
imposti sul pin 17 il segnale PWM,
la scheda lo converte e sull'uscita 3 e 4 del morsetto X2 hai lo 0/10V da portare all'inverter
mantenendo il relais 1 per attivare il mandrino
con il tester dovresti poter vedere lo 0/10V
se non lo leggi c'è qualcosa nelle impostazioni
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- meme
- Junior
- Messaggi: 77
- Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 16:19
- Località: Piobbico PU
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
appunto, come ti dicevo misurando col tester (collegato ai morsetti X2 della scheda) non c'è corrente. Pin 17 collegato PWM
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
hai attivato il componente PWM nel .hal come dice qui
- meme
- Junior
- Messaggi: 77
- Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 16:19
- Località: Piobbico PU
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
no, proverò.
Non so dirti perchè, sostanzialmente non ho cambiato nulla ma ora c'è corrente. Non ho ancora collegato l'inverter.
La corrente è di 10V fissa, nel senso che se cambio velocità, ho provato M3 S5000, M3 S18000 ... la corrente resta sempre 10V
Non so dirti perchè, sostanzialmente non ho cambiato nulla ma ora c'è corrente. Non ho ancora collegato l'inverter.
La corrente è di 10V fissa, nel senso che se cambio velocità, ho provato M3 S5000, M3 S18000 ... la corrente resta sempre 10V
Ultima modifica di meme il giovedì 14 marzo 2024, 9:48, modificato 1 volta in totale.
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
direi che è fondamentale per avere il PWM convertito in 0/10V
- meme
- Junior
- Messaggi: 77
- Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 16:19
- Località: Piobbico PU
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Codice: Seleziona tutto
loadrt scale count=1
addf scale.0 servo-thread
setp scale.0.gain 0.002
net spindle-speed-scale spindle.0.speed-out => scale.0.in
net spindle-speed-DAC scale.0.out => <your DAC pin name>
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
quello che hai postato è per il controllo direttamente con 0/10V, mentre se non ho capito male,jjdege ha scritto: ↑mercoledì 13 marzo 2024, 17:14come dice quiCodice: Seleziona tutto
loadrt pwmgen output_type=0 addf pwmgen.update servo-thread addf pwmgen.make-pulses base-thread net spindle-speed-cmd spindle.0.speed-out => pwmgen.0.value net spindle-on spindle.0.on => pwmgen.0.enable net spindle-pwm pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-17-out # Set the spindle's top speed in RPM setp pwmgen.0.scale 1800
alla tua scheda serve il controllo in PWM da convertire in 0/10V
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
non uso il PWM, ma ho caricato una configurazione di prova e attivato il componente PWM,
in Halshow è attivo e se aziono lo slider del mandrino
pwgen.0.value varia
in Halshow è attivo e se aziono lo slider del mandrino
pwgen.0.value varia
- meme
- Junior
- Messaggi: 77
- Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 16:19
- Località: Piobbico PU
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
collegato tutto con questi ultimi parametri. Non ho errori quando si avvia il softwear l'inverter si accende e non sento più l'azionamento del relè. il display del relè rimane a 0.0. in halmeter spindle-speed-cmd con un comado da mdi M3 S6000 passa da 0 a 6000. Ma il display dell'inverter rimane a 0 e il mandrino non si muove
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Nel .hal questo c'è?
per comandare l'accensione del mandrino tramite l'uscita della scheda, "relais1"
Codice: Seleziona tutto
net spindle-on => parport.0.pin-01-out
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Nella finestra Halshow il valore del pin " parport.0.pin-17-out "
dovrebbe variare cambiando la velocita mandrino
se varia li deve variare anche lo 0/10V sulla scheda
dovrebbe variare cambiando la velocita mandrino
se varia li deve variare anche lo 0/10V sulla scheda
- meme
- Junior
- Messaggi: 77
- Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 16:19
- Località: Piobbico PU
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Codice: Seleziona tutto
#net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value
net spindle-on <= spindle.0.on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 0.0
setp pwmgen.0.scale 1166.6666666666665
setp pwmgen.0.offset 0.11428571428571428
setp pwmgen.0.dither-pwm true
net spindle-speed-cmd spindle.0.speed-out => pwmgen.0.value
#net spindle-cmd-rpm <= spindle.0.speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= spindle.0.speed-out-abs
net spindle-cmd-rps <= spindle.0.speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= spindle.0.speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed => spindle.0.at-speed
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net probe-in => motion.probe-input
net spindle-on => parport.0.pin-01-out
setp parport.0.pin-02-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-02-out
net xstep => parport.0.pin-03-out
setp parport.0.pin-03-out-reset 1
setp parport.0.pin-04-out-invert 1
net ydir => parport.0.pin-04-out
net ystep => parport.0.pin-05-out
setp parport.0.pin-05-out-reset 1
net zdir => parport.0.pin-06-out
net zstep => parport.0.pin-07-out
setp parport.0.pin-07-out-reset 1
net coolant-mist => parport.0.pin-14-out
net spindle-pwm pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-09-out
#net spindle-pwm => parport.0.pin-17-out
net home-z <= parport.0.pin-10-in-not
net estop-ext <= parport.0.pin-11-in
net home-y <= parport.0.pin-12-in-not
net home-x <= par3 s3port.0.pin-13-in-not
net probe-in <= parport.0.pin-15-in
- jjdege
- Member
- Messaggi: 341
- Iscritto il: sabato 28 dicembre 2019, 12:25
- Località: Monza Brianza
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
qui hai commentato
togli il cancelletto
Codice: Seleziona tutto
#net spindle-pwm => parport.0.pin-17-out
- meme
- Junior
- Messaggi: 77
- Iscritto il: lunedì 13 novembre 2006, 16:19
- Località: Piobbico PU
Re: iverter toschiba Toshiba VFN-C3
Codice: Seleziona tutto
net spindle-on => parport.0.pin-01-out
setp parport.0.pin-02-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-02-out
net xstep => parport.0.pin-03-out
setp parport.0.pin-03-out-reset 1
setp parport.0.pin-04-out-invert 1
net ydir => parport.0.pin-04-out
net ystep => parport.0.pin-05-out
setp parport.0.pin-05-out-reset 1
net zdir => parport.0.pin-06-out
net zstep => parport.0.pin-07-out
setp parport.0.pin-07-out-reset 1
net coolant-mist => parport.0.pin-14-out
net adir => parport.0.pin-09-out
net spindle-pwm => parport.0.pin-17-out
net home-z <= parport.0.pin-10-in-not
net estop-ext <= parport.0.pin-11-in
net home-y <= parport.0.pin-12-in-not
net home-x <= parport.0.pin-13-in-not
net probe-in <= parport.0.pin-15-in