In sostanza, dico alla macchina di spostarsi di 1000 e lei mi fa una misura + corta come se gli step per unità inseriti fossero sbagliati.
La trasmissione è con un motore moltiplicato con puleggie (motore Z 28, e puleggia condotta Z18) quindi 0,6428.
La pul condotta è calettata su una vite senza fine passo 5, l'elettronica è settata a micropasso 4000 step/giro.
La frequenza impostata è 60000 hz. Considerando che a un giro del motore corrispondono 7,778 unità
Ho inserito per questa trasmissione alla voce step per unità il valore 514,27. Un velocità di 2500 mm/min e un' acceller di 600.
Non capisco cosa ho sbagliato o tralasciato.
Stesso discorso per un' altro asse così strutturato, c'è un motore ridotto 1/3 che muove un albero su cui è calettata una puleggia che si muove su una cinghia dentata fissata ai 2 capi. puleggia motore z12, condotta z36 coassiale con quella che si muove sulla cinghia z18 il cui sviluppo primitivo è 171,436.
Elettronica sempre a 4000 step/giro
Per questo asse ho considerato che a un giro della puleggia condotta (z18-z36) corrispondesse uno spostamento pari allo sviluppo = 171,436. Volendoci 3 giri del motore per fare lo spostam descritto ho inserito questo valore come step per unità : 4000/57,1455 = 69,996. Velocità 8000 mm/min e accell 600.
Il problema delle misure spero sia nei calcoli magari sbagliati, altrimenti non saprei proprio dove mettere mano. Chiedo a voi + esperti un aiuto.
Grazie