Ecco, non ho fatto in tempo a risponderti...
Comunque: se hai l'impianto a norma, il differenziale sarebbe scattato immediatamente.
Tornando al quesito. Quanto parlo di TERRA parlo del cavo gialloverde che viene dall'alimentazione, insieme a fase e neutro.
Tutto ciò che è metallico e che potrebbe entrare accidentalmente in contatto con la tensione di rete va messo a terra per sicurezza.
Proprio per far scattare il differenziale immediatamente, prima che qualcuno ci metta una mano.
Da un punto di vista dei disturbi elettrici, tutti i collegamenti di terra dovrebbero essere fatti a stella. Questo significa che, porti la terra dal cavo di alimentazione su una bella barra di rame. Tutti i collegamenti di terra partiranno da quella barra.
In questo modo si cerca di evitare la creazione di anelli che si comporterebbero come una grossa antenna.
Per quanto riguarda gli alimentatori, solitamente si mette a terra il loro terminale negativo. Per cui si collega V- con GND.