diciamo che l'elettronica gira...o quasi...è stato ed è ancora un massacro di pin della parallela...
fino adesso son riuscito a far saltare, la direzione dell'asse x, l'enable (forse) e l'emergenza.... ma tralasciando questo i motori girano e non solo quelli

cmq tornando al dunque.... già che sto distruggendo la LPT volevo finire di collegare tutti i fili cosi da sostituire la porta con una pci a cablaggio terminato...
il problema è questo... devo collegare i sensori di home e i finecorsa e mi ritrovo nella situazione descritta molto chiaramente qui
http://pminmo.com/home-and-limit-switches
io corrispondo al terzo e ultimo esempio, quello con i sensori di finecorsa in serie con contatto NC e gli home in parallelo con contatto NO.
Ok... i finecorsa ne ho attaccato uno e funziona...
ora devo attaccare i proximity per fare l'homing... e sono questi della telemecanique xs612b1pam12 a 3 fili con contatto NO il cui datasheet lo trovate a questo link http://www.sesensors.com/downloads/catalog/XS612.pdf
Ecco come potete vedere devono essere alimentati a 12v...e chiaramente non è compatibile con la configurazione presente sull'interfaccia parallela che ho (la fenice di danielxan). A questo punto pensavo che mi serve una resistenza e un diodo zener per abbassare e stabilizzare a 4,7v i 12v del segnale ma non ho la minima idea di dove mettere e come collegare questi 2 componenti rispetto allo schema che avevo inserito all'inizio....
riuscite ad aiutarmi?